Непрочитано 07.12.2009, 22:30 #1
Как избавить узел от расслоения?
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Есть рамный узел. Усилие посчитано приблизительно.
Пролет около 18м. Колонна I40К2, Высота ригеля 600 мм.
Кто проектировал, не знаю, но выглядит страшно.
Очевидно, что полка колонны работает на расслоение.
Как лучше всего доработать узел, чтобы независимо от марки стали колонны, этот узел работал?

Понимаю, "уж сколько раз твердили миру".
Но, здесь, уширительные накладки, как, например, в консолях по серии "Молодечно" поставить сложно.
Расчитывать металл вдоль толщины проката какбы нельзя, хотя запас был бы огромный.
Можно было бы проверить на расслой после приварки двухсторонними угловыми швами и вперед.
Хотя аккуратная двухсторонняя разделка была бы лучше...

Что тут еще можно добавить (или убрать ), чтобы все это лучше работало?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
gar-dwg.dwg (52.5 Кб, 844 просмотров)
Тип файла: pdf gar-dwg.pdf (8.4 Кб, 270 просмотров)


Последний раз редактировалось Aндрeй, 07.12.2009 в 23:52.
Просмотров: 4540
 
Непрочитано 08.12.2009, 07:14
#2
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


посмотрите рамные узлы
http://dwg.ru/dnl/3917
у Вас не хватает накладок с низу и с верху
Колян вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 07:30
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Этот узел будет держаться сто, а то и двести лет, если катеты угловых швов более 8 мм.
У Вас не хватает ребра в конце вута в балке. Это очень важно.
У Вас накладки с боков практически лишние.
У Вас сомнения напрасны.
У Вас не предусмотрен монтажный столик или болтик. Это не важно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 08:43
#4
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Если балка монтируеся на монтаже то выполнить такой узел как у Вас невозможно. Нужно переходить на узел из пособия, потому-что там есть монтажный зазор, а у Вас он сейчас отсутствует.
По вуту сказать сложно, может быть он и нужен.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 09:23
#5
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
посмотрите рамные узлы
http://dwg.ru/dnl/3917
у Вас не хватает накладок с низу и с верху
Это немного другой узел.

Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Если балка монтируеся на монтаже то выполнить такой узел как у Вас невозможно. Нужно переходить на узел из пособия, потому-что там есть монтажный зазор, а у Вас он сейчас отсутствует.
По вуту сказать сложно, может быть он и нужен.
Зазор есть дальше. Балка на монтаже приваривается на накладках, зазор 50 мм.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Этот узел будет держаться сто, а то и двести лет, если катеты угловых швов более 8 мм.
У Вас не хватает ребра в конце вута в балке. Это очень важно.
У Вас накладки с боков практически лишние.
У Вас сомнения напрасны.
У Вас не предусмотрен монтажный столик или болтик. Это не важно.
Спасибо. Кратко и по пунктам.
Про ребро напротив вута забыл.
В целом, успокоили.
Если все это варится на монтаже, в какой последовательности вести УЗД?
Сначала на расслой, в местах приварки верхней полки, затем на провар, как-то так?
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 09:41
#6
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Какой расслой? У Вас сертификат есть на металл? Обычно фасонный прокат большой толщины слаб на росслоение. Но ет можно проверить при УЗК металла.
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 14:33
#7
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Какой расслой? У Вас сертификат есть на металл? Обычно фасонный прокат большой толщины слаб на росслоение. Но ет можно проверить при УЗК металла.
Сертификат есть, но в нем про качество в z-направлении ничего нет.
А 21 мм - это прокат большой толщины?
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 14:47
#8
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Большой, если сильно хочется проверте УЗК свою колону. Но обычно только фасонный прокат проверяют. Вообще такой узел на расслой чтобы ломался я не видел, это во фланцах обычно бывает такие вещи. У вас заводской хороший узел и без накладок (о которых вам писали), все гуд. Момент правда большой какой-то. Но это вы уже сами проверти все швы и накладки все. Серия 2.440 есть расчет.

Последний раз редактировалось zebs, 08.12.2009 в 14:53.
zebs вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как избавить узел от расслоения?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как начертить ферму в Advance steel?... Chief Justice Advance Steel 43 27.06.2016 09:29
Мировой кризис Moris Разное 2271 07.12.2008 12:07
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31