Избыточное армирование лотка ЛК 300.150.45-11 помогите разобраться

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.12.2009, 11:42 #1
Избыточное армирование лотка ЛК 300.150.45-11 помогите разобраться
Андрей С
 
строительство
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 07.02.2006
Сообщений: 224

Произвожу бетон и отдельные ЖБИ, в основном фундаментные блоки. В одном из заказов промелькнул лоток ЛК 300.150.45-11. Эта модификация имеет армирование всего лотка сеткой из АIII 16 мм и днище дополнительно армируется АIII 22 мм, толщина днища 100мм. Продольное армирование - 6 и 8 мм. Данные взяты из серии 3.006.1-8.
Объясните плз, для чего там столько поперечной арматуры при такой толщине?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЛК 300.150.45.jpg
Просмотров: 281
Размер:	29.3 Кб
ID:	30446  


Последний раз редактировалось Андрей С, 13.12.2009 в 11:43. Причина: вставка картинки
Просмотров: 2889
 
Непрочитано 14.12.2009, 18:06
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Потому как с точки зрения конструктора-железобетонщика данная арматура как раз не поперечная - а продольная рабочая.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 10:46
#3
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Потому как с точки зрения конструктора-железобетонщика данная арматура как раз не поперечная - а продольная рабочая.
сори за оговорку
я не конструктор, под поперечной имел в виду арматуру, расположенную перпендикулярно оси лотка, там две сетки, диаметры рабочей арматуры 16 и 22 мм, и все это в 100мм бетона
Андрей С вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Избыточное армирование лотка ЛК 300.150.45-11 помогите разобраться



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Помогите разобраться с граничными условиями в ПК Лира Askarov Лира / Лира-САПР 8 25.08.2009 13:25
Помогите разобраться какую сталь принять С245 или С255 Li ПГС Металлические конструкции 7 21.08.2009 09:45
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите разобраться c AutoPlant aiver Прочее. Программное обеспечение 2 30.06.2006 07:51