Нагрузки при механическом расчёте ВЛ (воздушных линий связи)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Нагрузки при механическом расчёте ВЛ (воздушных линий связи)

Нагрузки при механическом расчёте ВЛ (воздушных линий связи)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.12.2009, 18:42 #1
Нагрузки при механическом расчёте ВЛ (воздушных линий связи)
Владимир Егорьев
 
Сообщений: n/a

Здравствуйте.

Возник вопрос по требованию ПУЭ к сочетанию климатических условий:
Нужноли производить проверку по всем пунктам если в моём случае максимальные напряжения при пролётах до критического-при низшей температуре,свыше критического-при минус пяти и наличии гололёда,провесы максимальные-при минус пяти и гололёде?
Просмотров: 5170
 
Непрочитано 25.12.2009, 09:37
#2
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


А если взять подходящий типовой проект и посмотреть таблицы расчетных пролетов для вашей местности? там все просто: в соответствующем районе по ветру и гололеду по смотреть для своего сечения габаритные и ветровые пролеты и выбрать меньший из них как максимальный.
или я неправильно понял вопрос?
privodnik вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 11:05
#3
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Да.Вы не точно поняли мой вопрос.У меня нет проблемы (пока нет) с определением провесов и тяжений.Вопрос касается требований ПУЭ.
Мне не понятно-в ПУЭ, проверка кабелей при механическом расчёте требует учитывать сочетания климатических условий для всех, или для каждого конкретного случая нужно проверять по наихудшим сочетаниям?
К примеру:меня не интересует ни провес ни тяжения (напряжения) при абсолютно максимальной температуре моего района.Нужноли давать в этом случае значения провесов и тяжений?

Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 25.12.2009 в 11:39.
 
 
Непрочитано 25.12.2009, 11:32
#4
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


Прочитал несколько раз, к сожалению так и не понял вопроса))) Осталось выяснить, непонимание мое обусловлено вчерашним корпоративом или отсутствием практики таких расчетов в нашей конторе.
Надеюсь, что кто-нибудь еще Вам поможет.
privodnik вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 11:44
#5
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


В общем смысл такой-я не понимаю требования ПУЭ.
 
 
Непрочитано 25.12.2009, 11:46
#6
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


В этом Вы не одиноки))) Иногда к радости, а иногда к сожалению.
privodnik вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 12:05
#7
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
К примеру:меня не интересует ни провес ни тяжения (напряжения) при абсолютно максимальной температуре моего района.Нужноли давать в этом случае значения провесов и тяжений?
Да - нужно!
При максимальной температуре максимальный провес и следовательно МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ДО ЗЕМЛИ (или другова объекта) вот эти габариты необходимо проверять.
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 12:31
#8
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


kosolapi

Максимальный провес будет при высшей температуре в том случае если критическая температура кабеля (троса,провода и т.д.) ниже высшей температуры окружающей среды.Если критическая температура больше высшей температуры окружающей среды-то максимальный провес будет при -5 градусов и наличии гололёда на кабеле (проводе тросе и т.д.).
В связи с этим мне и не ясны требования ПУЭ.

Как я понимаю-в ПУЭ даны варианты сочетаний климатических условий на все случаи,а выбирать их нужно в каждом конкретном.

Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 25.12.2009 в 12:39.
 
 
Непрочитано 25.12.2009, 13:50
#9
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Ну кроме того, что надо проверить по габаритам до земли - надо еще и дать информацию монтажникам. А провод могут монтировать как в -30 так и в +45.
И еще в связи с этим нужны данные по проводу (монтажные стрелы провеса и (или) монтажные тяжения).

Так что надо считать провод для любого реально возможного температурного диапазона.
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 14:39
#10
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


2.5.74. Проверку опор ВЛ по условиям монтажа необходимо производить по первой группе предельных состояний на расчетные нагрузки при следующих климатических условиях: температура минус 15 єС, ветровое давление на высоте 15 м над поверхностью земли 50 Па, гололед отсутствует.

Нет здесь ни -30, ни +45

Добавлено:

Хотя я вру-это по всей видимости к опорам относится.
Вот и ещё назрел сам собой вопрос.Относится ли этот пункт к условиям монтажа кабелей?!
 
 
Непрочитано 08.02.2010, 16:09
#11
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Почему отличаются значения нормативных значений ветрового давления по СНиП 2.01.07-85 от табл. 2.5.1-ПУЭ?
Например для I-ого района по СНиП-23кг/м2
по ПУЭ-400Па=40.8кг/м2.

Может я Паскали не правильно перевёл?
 
 
Непрочитано 08.02.2010, 23:40
#12
Donhuan

Проектировщик СС
 
Регистрация: 24.06.2008
Минск
Сообщений: 134
<phrase 1=


Есть такой док, как "Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционых сетей" (4 части). Там в табличной форме даны необходимые габариты и стрелы провесов в зависимости от климатических районов для различных диаметров проводов.
Donhuan вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 15:35
#13
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182


Donhuan, а где бы найти этот документ? Не поделишься?
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 12:40
#14
Brazda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Почему отличаются значения нормативных значений ветрового давления по СНиП 2.01.07-85 от табл. 2.5.1-ПУЭ?
Тоже этот вопрос интересует.
Brazda вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2011, 13:23
#15
JaMP!s


 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Почему отличаются значения нормативных значений ветрового давления по СНиП 2.01.07-85 от табл. 2.5.1-ПУЭ?
Например для I-ого района по СНиП-23кг/м2
по ПУЭ-400Па=40.8кг/м2.
Кто знает? У кого какие предположения?
JaMP!s вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 05:20
#16
Brazda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 59


Что-то никто не отвечает( Я думаю для ЛЭП в запас увеличены значения
Brazda вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 06:32
#17
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


23 это статика
41 с учетом динамики, галопирования прежде всего.
коэфф 1.8 думаю, это еще и маловато.
рвутся провода слишком часто
СергейД вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Нагрузки при механическом расчёте ВЛ (воздушных линий связи)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Толщина линий при печати. str02 AutoCAD 8 26.07.2005 12:17