Котельные. Расстояния до зданий.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Котельные. Расстояния до зданий.

Котельные. Расстояния до зданий.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2010, 12:04 #1
Котельные. Расстояния до зданий.
Данила123456
 
Регистрация: 31.07.2009
Сообщений: 79

Добрый день!
Подскажите, где посмотреть сколько должно быть расстояние от отдельно стоящей котельной до зданий.
Просмотров: 8304
 
Непрочитано 26.01.2010, 12:10
#2
maver1ck


 
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 45


Посмотри ДБН 360-92**
maver1ck вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 12:11
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432


СП 4.13130.2009 п.6.1.2 (или п. 3.32. СНиП II-89-80*)
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 13:30
#4
Данила123456


 
Регистрация: 31.07.2009
Сообщений: 79


спасиб
Данила123456 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 13:01
#5
Колючка


 
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 1


Еще ФЗ-123 и расчет на рассеивание
Колючка вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 10:13
#6
Kiara

Инженер-проектировщик строительной части
 
Регистрация: 17.05.2010
Челябинск
Сообщений: 7


Здравствуйте, форумчане.
Вопрос таков: есть проектируемая котельная (металлокаркас, обшитый сэндвич-панелями, степень огнестойкости - III, Класс - Ф5.1), есть существующая 14-эт. гостиница (14 КЖ, облицовка - вент.фасадами из композита, Класс - Ф1.2), условия строительства очень стесненные.
Выполнить котельную как пристрой к гостинице нет возможности из-за стены здания (она не "глухая"). Потому 1 вариант: котельную решили посадить "недалеко" от гостиницы. Согласно п. 11 Ст. 69 гл.16 № 123-ФЗ минимальное расстояние - 9 м. Есть ли какие-нибудь способы уменьшить это расстояние, хотя бы до 6 м или ещё меньше?
2 вариант: посадка котельной на крыше здания гостиницы. Можно ли так сделать, учитывая п. 6.9.14 СП 4.13130.2009?
И нигде ни в ФЗ, ни в СНиПе котельной, ни в СП не указаны гостиницы. Так к чему гостиницу можно отнести? К временному жилому, общественному или учреждения отдыха?
Kiara вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Котельные. Расстояния до зданий.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Где указаны минимальные расстояния от инженерных сетей до фундаментов зданий? Зора Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 27.05.2016 12:51
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35