сопряжение монолитного безбалочного перекрытия с металлическими колоннами
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > сопряжение монолитного безбалочного перекрытия с металлическими колоннами

сопряжение монолитного безбалочного перекрытия с металлическими колоннами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2010, 09:51 #1
сопряжение монолитного безбалочного перекрытия с металлическими колоннами
Белозерова Татьяна
 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73

Приветствую форумчан. Не так давно пришлось проектировать каркас с монолитным безбалочным перекрытием и стальными колоннами. Узел сопряжения прикладываю. Минусы, которые мы выявили, у этого узла следующие - монтажная сварка, дополнительные стержни для стыковки, маленькая рабочая высота сечения при расчете на продавливание. Кто может, поделитесь опытом устройства такого узла, плииз) Может есть такие узлы с капителью

Вложения
Тип файла: doc узел сопряжения.doc (302.0 Кб, 229 просмотров)

Просмотров: 2193
 
Непрочитано 04.02.2010, 10:35
#2
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


какая грузовая площадь перекрытия для данного узла?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 11:57
#3
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


сетка колонн 6х6м, проблемы с продавливанием были в крайних рядах и около лестничной клетки
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 14:05
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а зачем в узле верхняя пластина s20? отчего вертикальные ребра варите встык с полками колонны - почему нельзя сделать ребра из цельных пластин и варить в нахлестку к полкам? зачем нужен бортовой элемент вокруг узла?
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > сопряжение монолитного безбалочного перекрытия с металлическими колоннами



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). Alanta Архитектура 61 15.01.2019 10:55
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Сопряжение монолитного перекрытия с монолитной стеной knife Железобетонные конструкции 9 21.10.2009 09:19
Пример расчета монолитного безбалочного перекрытия. Alex83 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.09.2009 17:28
Ищу примеры расчета монолитного безбалочного перекрытия vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.01.2008 15:30