Непрочитано 06.02.2010, 08:55 #1
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Сергей Александрович 777
 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 11

Подскажите пожалуйста, какую температуру внутреннего воздуха нужно принимать при расчете сэндвич панели,для временного сооружения-тепляка?
Просмотров: 5210
 
Непрочитано 06.02.2010, 19:36
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Для ответа на этот вопрос вы дали мало информации. Уточните назначение вашего сооружения-тепляка.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2010, 00:02
#3
Сергей Александрович 777


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 11


Тепляк для строительства Коксовой батареи!так как это временное сооружение, темперуту внутреннего воздуха нужно принимать меньшей, чем при расчете обычных пром. зданий?
Сергей Александрович 777 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2010, 09:03
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Насколько мне известно поправок на то, что сооружение временное нет. Температура зависит от наличия людей внутри и вида их деятельности, а также от технологических требований. Если производится сборка коксовой батареи в зимних условиях и температура в тепляке меньше нормируемой, то люди должны иметь перерывы в работе и место, где они могут отогрется, пообедать, в туалет сходить. Если в тепляке обеспечена нормальная температура, то перерыв в работе только на обед и покурить.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2010, 10:33
#5
Сергей Александрович 777


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 11


Я принял температуру +12,как для обычного промышленного здания.
Сергей Александрович 777 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2010, 10:36
#6
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


для производственных - 12 С (согласно пособия к снипу II-3-79 (правда отменённому) "Пособие по теплотехническому расчёту инвентарных зданий").
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2010, 10:57
#7
Сергей Александрович 777


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 11


Спасибо.
Сергей Александрович 777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Теплотехнический расчет ограждающих конструкций



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сталебетонных конструкций!!! Ze Tro Конструкции зданий и сооружений 30 16.04.2010 10:58
Теплотехнический расчет для Волгограда Регишка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 28.08.2009 10:42
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Теплотехнический расчет. СТО или СНиП? Андрей Б. Конструкции зданий и сооружений 6 23.05.2009 20:32