Как устраивается стык наружных стеновых панелей в промзданиях?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как устраивается стык наружных стеновых панелей в промзданиях?

Как устраивается стык наружных стеновых панелей в промзданиях?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2010, 10:49 #1
Как устраивается стык наружных стеновых панелей в промзданиях?
Яна55107
 
Бетон
 
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 26

Здравствуйте, подскажите, если есть свободное время. Не могу разобраться со стыком наружных стен в углах. Промздание с металлическим каркасом и с шагом колонн 12 м, панели стеновые легкобетонные. Вроде всё просто, но препод сказал нужны угловые панели, перелистала кучу книг, в том числе Шерешевского по промздания - там нет таких узлов, видно эти конструкции не унифицированы. Если угловую панель делать, то какие типоразмеры у рядовых панелей? Может мой вопрос покажется кому-то глупым, но я голову уже сломала.
Просмотров: 6077
 
Непрочитано 18.02.2010, 23:44
#2
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Посмотрите каталог ЖБИ. Навесные керамзитобетонные панели, например. У рядовых панелей размер по шагу несущих колон. Это классика для каркасно-навесных систем . Проектов промзданий с металлическими колонами и с угловыми навесными панелями не видел, но, так называемые, "хозспособом построеных здания" наблюдал в достаточном количестве.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2010, 00:49
#3
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
перелистала кучу книг, в том числе Шерешевского по промздания - там нет таких узлов
Яна55107Посмотрите еще раз А И Шерешевский "Конструирование промышленных зданий и сооружений" разделы 6.05 и 6.06...
P.S.
"-Вечером перелистала Вольтера. Нашла 1000 рублей. Всё-таки гораздо больше открывается при повторном прочтении!
....40 февраля. Какая долгая в этом году зима!
-Папа всю ночь перелистывал Вольтера. Интересно, что он пытается там найти, человек со средним техническим образованием?!" - Девический дневник Светы и Жанны за февраль команда КВН "ПАРМА"
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 14:29
#4
Яна55107

Бетон
 
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 26
<phrase 1=


Да, я смотрела эти разделы 6.05 и 6.06, преподаватель сказал - неправильно, нужна в углу другая панель, условно говоря буквой "Г". Всё равно спасибо, что ответили.
Яна55107 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2010, 12:03
#5
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


Преподаватель ваш не прав. Сам веду проект по промзданиям далеко не первый год. В одноэтажных зданиях рядовая панель доходит до торцевой поперечной оси, а в торце - либо удлиненная панель, либо торцевая - также до оси и в углу доборная (прямая) "панелька". Т.е. исходят из длины рядовой панели 6 или 12 м. Да и ни к чему тут г-образная панель, все и так прекрасно решается. Г-образные угловые панели из всех известных мне серий, применяемых в промышленности, используются только в 1.020.1-1 (ну и в старой - ИИ-04). Но там привязка всех колонн - "центральная", по другому и не получится. Здесь же привязка торцевого фахверка "нулевая" (если это только не какой-либо легкий каркас комплектной поставки, то там обычно сэндвичи на стенах и вопрос по другому решается).
GAE вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как устраивается стык наружных стеновых панелей в промзданиях?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструкция 3-х слойных стеновых панелей ПАРАСТЕК SkiFF Конструкции зданий и сооружений 5 04.02.2011 15:49
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как посчитать равнопрочный стык?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 3 26.05.2007 00:25
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Как автокаду задать жесткое расположение панелей кнопок? Bubba AutoCAD 3 03.09.2004 14:35