Как произвести ремонт нефтетрубы в водонасыщенных грунтах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как произвести ремонт нефтетрубы в водонасыщенных грунтах

Как произвести ремонт нефтетрубы в водонасыщенных грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2010, 12:46 #1
Как произвести ремонт нефтетрубы в водонасыщенных грунтах
Регишка
 
Инженер-проектировщик
 
г.Казань
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 12

Привет всем!!! У меня возникла проблема, нефтепровод диаметром 800мм находится на глубине 9м в водонасыщенных песках, т.е грунт-плывун.Надо произвести ремонт дефекта , но как подобраться к трубе???? водоупора нет....
Просмотров: 1821
 
Непрочитано 02.03.2010, 14:07
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


В комплексдоке ключевое слово "нефтепровод". Там есть правила ремонта и обслуживания. Возможно, и технология.
А так же "грунт укрепление"

http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - "нефтепровод ремонт"
Вагон шоколада тотчас!
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - "нефтепровод технология"
Еще вагон шоколада!!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 02.03.2010 в 14:12.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 19:42
#3
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


кессон городить
stoper вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 19:48
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,919


Кессон. Может, проще водолазами обойтись?
Геологию надо смотреть. Водопонижение, скорее.
Точно плывун? Плывун, учили, только замораживать или не лезть.

Последний раз редактировалось engngr, 02.03.2010 в 20:02. Причина: вспоминаю
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 20:03
#5
Регишка

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.08.2009
г.Казань
Сообщений: 12
<phrase 1=


Спасибо, за отклики Да, грунт точно плывун.... Если устраивать кессон, то какой?
Регишка вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 20:40
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,919


И как. Я, к своему стыду, вообще не представляю, как. Если кто-то просветит по технологии, буду благодарен.
Offtop: Как на 9 м трубу закопали, мне тоже любопытно.
В РД 153-39.4-075-01 есть следы кессонов при ремонте нефтепроводов, но подводных, например, как я нашел, так. То есть именно водолазы.

Последний раз редактировалось engngr, 02.03.2010 в 20:47. Причина: Водолазы!
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как произвести ремонт нефтетрубы в водонасыщенных грунтах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Как произвести пикетную нумерацию опор caha Программирование 6 16.02.2010 06:58
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41