Повлияет ли металлическая гильза заложенная в фундаментную балку для вент канала на прочность балки?
Karamell
 
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 14

Подскажите пожалуйста,если кто знает.
Есть балка 600х600 мм пролетом 4,5 м.на балку опирается несущая стена и все остальное(перекрытия+снег+и т.д.).Было расчитано ее армирование. И теперь поступило предложение сквозь балку(перпендикулярно) заложить гильзу(100х100мм) для вентканала, который спускается со стены.Стоит ли это делать и не повлияет ли это на прочность?(расчитала балку в месте заложения гильзы просто с учетом что ширина сечения сократилась на 100.Но все равно сомневаюсь)
Просмотров: 2887
 
Непрочитано 04.03.2010, 06:39
#2
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Чего-то непонятно, если труба идет перпендикулярно балке, при чем тут ширина сечения?
MMV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 07:44
#3
Karamell


 
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 14


Я наверно просто не могу объяснить правильно.
Балка расположена параллельно земле. Гильза перпендикулярно земле и проходит сквозь балку. так получается изначально было сечение высотой 600 и шириной 600.теперь посередине балки проходит гильза нириной 100.
Балка железобетонная
Karamell вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 07:52
#4
acid


 
Сообщений: n/a


если совсем загоняться - то определите высоту сжатой зоны, вычислите усилие в этой зоне и рассчитайте трубу гильзы на сжатие(типа как катковая опора или смятие стенки). Если трубы хватает, то никаких проблем. Главное трубу потолще )
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 09:15
#5
Karamell


 
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 14


Спасибо за помощь.только мы кажется опять не поняли друг дгуга.вот чертеж на всякий случай,если будет время посмотреть
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Рисунок1.dwg (27.4 Кб, 721 просмотров)
Karamell вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 09:40
#6
a-shmeleva


 
Регистрация: 27.02.2009
г. Оренбург
Сообщений: 52


хотелось бы узнать, что вентилируете-то?
a-shmeleva вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 09:43
#7
acid


 
Сообщений: n/a


я вас прекрасно понял, и именно советовал по такому рисунку
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 14:24
#8
Karamell


 
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 14


квартирная вентиляция,по всей высоте здания.(я вообще с вентиляцией пока на вы- конструктор начинающий пгс,просто увидела это решение и задумалась над прочностью своей балки,если туда еще трубу заложат)еще раз спасибо за помощь)))
Karamell вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 15:43
#9
a-shmeleva


 
Регистрация: 27.02.2009
г. Оренбург
Сообщений: 52


Я поэтому и задала вопрос "что вы вентилируете"?? Насколько я помню, фундаментная балка монтируется на фундаменты, а ниже вроде как грунты уже пошли. Зачем вентканал в фунд. балке, когда начало вентканала обычно расположено ближе к перекрытию первого этажа (если нет подвала)??
a-shmeleva вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 16:31
#10
studentoff


 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 14


расчитала балку в месте заложения гильзы просто с учетом что ширина сечения сократилась на 100.Но все равно сомневаюсь
Не сомневайтесь.
studentoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 17:16
#11
Karamell


 
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 14


а под балкой канал проходит для коммуникаций,поэтому вентиляция как раз в канал уходит.
Karamell вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2010, 21:30
#12
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Karamell, Вам осталось через фундаментную балку еще пару канализационных стояков пропустить...
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Повлияет ли металлическая гильза заложенная в фундаментную балку для вент канала на прочность балки?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05