Учет дополнительной арматуры при соединении соседних секций.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет дополнительной арматуры при соединении соседних секций.

Учет дополнительной арматуры при соединении соседних секций.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.03.2010, 11:33 #1
Учет дополнительной арматуры при соединении соседних секций.
al-drm
 
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 6

Добрый день!
Пожалуйста подскажите, учитывать ли в расчетах арматуру, связывающую соседние секции в тоннеле, при расчете сечения 5-5 по прочности. Нижняя сетка днища усиливается у опор (24см.кв.). Верхняя сетка бралась в расчетах меньшего сечения (16см.кв.) При учете арматуры, связывающей соседние секции в верхней сетке (на схеме показана зеленым цветов), площадь сжатой арматуры получается 32 (см.кв.). И тогда уже сечение по прочности не проходит. Вся арматура AIII-ф16.

Резюмируя вопрос:
в расчетах сечения 5-5 требуется ли учитывать дополнительную площадь связывающей арматуры?
Во вложении приведены расчетные формулы, расчет в цифрах и схема армирования.

Вложения
Тип файла: doc расчетные формулы и расчеты в цифрах.doc (65.5 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: pdf схема.pdf (22.6 Кб, 68 просмотров)

Просмотров: 1448
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 16:52
#2
al-drm


 
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 6


Ну и собственно сама документация. Пожалуйста, подскажите нужно ли что-то подправить.
Вложения
Тип файла: pdf проект.pdf (1.05 Мб, 112 просмотров)
al-drm вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 20:31
#3
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


первый вопрос: почему распределительную арматуру бахнули такого же диаметра что и рабочую ????

Что касается дополнительных стыковочных стержней, то не совсем хорошее решение, потому что лучше рабочую арматуру стыковать в сжатой зоне вразбежку, а в данном случае (например, нижняя сетка днища в районе опор (стен)) стержни в растянутой зоне лежат вплотную друг к другу, что не есть хорошо, т.е. работающий стержень должен быть полностью со всех сторон в бетоне и на нормируемом минимальном расстоянии от соседа.

Посмотрел сечение 5-5. При таком пролете 4метра при нагрузке на днище q2+q7=11.85т/м ОТКУДА взялся опрный момент М5=24.51тм, такого в природе не может быть, при любом раскладе - будет 15-19тм (в зависимости от схемы), а если учесть поворот узлов еще меньше. Такое ощущение, что вместо момента взяли поперечную силу. И откуда коэффициент надежности по грунту 1.5 ????.

Посмотри для сравнения расчет одночкового тоннеля во вложении.
Вложения
Тип файла: pdf тоннель.pdf (158.4 Кб, 31 просмотров)

Последний раз редактировалось GIP, 19.12.2013 в 19:23.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2010, 10:31
#4
al-drm


 
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 6


Большое спасибо за ответ!

По распределительной арматуре: решили брать с большим запасом и в расчете на работу плиты в двух направлениях. Просто не дошли руки до СНИПа, по которому брать распределительную.

С моментами была запарка по следующим причинам: в руководстве по проектированию тоннелей рассматриваются только одно и двухсекционные рамы или сборные конструкции, в которых в расчетной схеме берется шарнир в местах свободного опирания. У Байкова рассматриваются расчет моментов для рамы зданий только при вертикальной нагрузке. Поэтому было принято компромиссное решения - рассчитать металлическую раму в SCAD'е с учетом соотношения моментов инерции сечений. (в прогах по железобетону не разбираюсь, а для разведки боем было мало времени). В результате расчета в SCADE'е момент получился 20тс*м. Распределение моментов в сечении было принято по результатам расчета в SCAD'e и были определены коэффициенты в функции момента по длине элемента. (функция - парабола).

По соединительной арматуре тоже были споры: с одной стороны я полностью согласен с Вами, что она должна быть во всех сторон погружена в бетон, с другой стороны согласно какому-то справочнику их рекомендовалось класть вплотную. (как только найду -выложу ссылку на источник, что бы не быть голословным).

И еще раз отдельное спасибо Вам за пример.
al-drm вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет дополнительной арматуры при соединении соседних секций.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона veritas SCAD 2 13.02.2006 19:14
учет влияния грунта при горизонтальных нагрузках dania Расчетные программы 2 19.12.2005 17:17