| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Треснула кровельная балка
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101
|
||
Просмотров: 2680
|
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Ну еще бы ей не треснуть! Зима снежная была, сечение балки при такой нагрузке явно занижено: 250х100 мм. Вот у основания и треснула, работая по консольной схеме.
Малой кровью не отделаться - нужно заменять аварийную балку.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101
|
Сечение кстать этой балки 300х100. Но вот еще вопрос она сращеная даже судя по фото 300х150 из двух брусьевстоящих друг над другом, как срастили непонимаю невидно по фото... так же есть предположение опять же по фото, что ее просто заделали в стену, а плану стропил она во внутрь заведена на 2400....может ли это способствовать трещине
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101
|
Nagay спасибо сам вобщем тоже склонялся к такому же варианту исправления.....И все таки по поводу причину произошедшего господа конструкторы прокоментируйте пожалуйста!!! Сам думаю что причина не в заниженном сечении 300х100 должно пройти ( хотя сам не считал) есть еще конечно одно предположение. по фото когда клали стропила на этот брус его видимо спилили больше чем на половину!!
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах | Regby | Расчетные программы | 473 | 03.12.2012 16:46 |
Неразрезная кровельная балка | taty | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 02.12.2008 13:14 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |