достраиваю склад, а фундамент тот же?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > достраиваю склад, а фундамент тот же?

достраиваю склад, а фундамент тот же?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.05.2010, 17:15 #1
достраиваю склад, а фундамент тот же?
nanotek
 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 7

приветствую, друзья подскажите плз. Можно ли соорудить пристрой к уже год простоявшему одноэтажному строению(отапливаемый склад h-2,8м) на таком же основании что и существующее если высота и материал стен пристроя тот же( пеноблок 200мм. + утеплитель 160мм.)с жесткой привязкой (торцевой) нового фундамента старому(ростверк 400x400мм. на свайном БН(тр.d200мм.L-4м.) шаг1,5м.) читал, что сверлят отверстия, вставляют в них анкерные гайки, закручивают шпильки. На бетон наносят клей (что бы бетоны склеились) - все прекрасно стыкуется и связывается.
(грунт 1м.-пески мелкие 2м.суглинок.3м.глина. УГВ.2,2м.)

допустимо ли такое по нормам ? и не возникнет ли разность(временная) осадок есс нагрузка одинаковая? И делать ли в этом случае ДШ.


нашел вот что:
7.230. Осадочные швы в стенах и перекрытиях зданий при обычных грунтовых условиях устраиваются в следующих случаях:
при пристройке к существующим зданиям;

при разнице высот отдельных частей зданий, превышающей 10 м, если в проекте не предусмотрены распределительные пояса для более равномерного распределения давления в кладке;

при значительной разнице в ширине подошвы и глубине заложения фундаментов соседних стен;

при устройстве разнотипных фундаментов в плане здания (под одной частью здания фундаменты ленточные, под другой - свайные или сплошная плита).

Осадочные швы зданий, возводимых в районах с особыми грунтовыми условиями (просадочными, вечномерзлыми грунтами, на подрабатываемых территориях и т.п.), а также сейсмические швы устраиваются в соответствии с требованиями специальных норм.

мой случай вродеж отсутствует....так?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение план.jpg
Просмотров: 79
Размер:	23.5 Кб
ID:	38528  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение план2.jpg
Просмотров: 80
Размер:	17.4 Кб
ID:	38530  


Последний раз редактировалось nanotek, 04.05.2010 в 17:26.
Просмотров: 2187
 
Непрочитано 04.05.2010, 19:48
#2
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Сам же и ответил на свой вопрос:
Цитата:
Сообщение от nanotek Посмотреть сообщение
нашел вот что:
7.230.

Последний раз редактировалось Нелиней_Анизотропыч, 08.03.2012 в 20:12. Причина: надо!
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2010, 20:31
#3
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Делайте осадочный шов. Существующее здание уже село намертво, а вот новенькое будет садиться, так что в вашем случае нужен скользящий шов.
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2010, 22:13
#4
nanotek


 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Делайте осадочный шов. Существующее здание уже село намертво, а вот новенькое будет садиться, так что в вашем случае нужен скользящий шов.
спасибки за подсказку...но в этом же случае не "закольцовывается жестко" ростверк..разве это не грубейшая ошибка?..как потом в эксплуатацию вводить? вощникнут ли проблемы с явным фактом несоблюдения нормативов? СПБ

Последний раз редактировалось nanotek, 04.05.2010 в 22:58.
nanotek вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2010, 15:35
#5
vetalllll


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 51


норм регламентирующих "закольцовку" я не встречал. но можт и есть где...самому интерессна стало-пороюсь -скину что как))

Последний раз редактировалось vetalllll, 05.05.2010 в 15:43.
vetalllll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 17:18
#6
nanotek


 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 7


да и ксте) как же в этом случае крепить балку перекрытия(есс осадки разные)---
жестко сваркой на новый и шарнирно(болтом?) на старый ростверк?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 44.jpg
Просмотров: 54
Размер:	21.5 Кб
ID:	38599  
nanotek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > достраиваю склад, а фундамент тот же?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19