Теплотехнический расчет кладки.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Теплотехнический расчет кладки.

Теплотехнический расчет кладки.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2010, 13:36 #1
Теплотехнический расчет кладки.
Nordek
 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386

Доброго времени суток всем.
Делаю теплотехнический расчет огр. конструкций, в частности для стены, выполненной из полистиролбетонных блоков возник вопрос, учитывать ли проводящие мостики швов кладки, ведь лямбда для блоков в 9 раз меньше лямбды раствора, является ли эта конструкция однородной с точки зрения теплотехники или нет?
Просмотров: 10045
 
Непрочитано 28.06.2010, 14:22
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


используйте коэффициент теплотехнической неоднородсти и не приставайте с глупостями к людям.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 14:40
#3
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Теплотехнтческий расчет - один из вопросов, рассматриваемых в экспертизе, там сидят умные дядьки и тетки и им не кажется, что это глупость. Если так все элементарно, то, уважаемый Forrest_Gump, не подскажите на вскидку, так для неразумного, какой там у нас коэффициент "теплотехнической неоднородности" в этом случае получается, (вообще-то он называется коэффициентом однородности, ну это так...), и следует ли из Вашей реплики, что данная конструкция неоднородна и для нее требуется соответствующий расчет, чего собственно я и хотел уточнить?
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 14:52
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну вот, а чего Вы прикидываетесь шлангом, если знаете про существование коэффициента теплотехнической однородности (ну простите мне, что я его самовольно называю неоднородностью, мне так больше нравится, потому что зависит он от наличия неоднородностей). значит должны знать, что этот коэффициент можно расчитать. тем более что наверняка у Вас есть только лямбда для самого полистирольного блока без учета кладочных швов.и мое мнение, что по-хорошему надо учитывать наличие швов.
навскидку примите его (r) равным 0,85.
P.S. если что, считать его надо по СП 23-101-2004.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 14:52
#5
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
и следует ли из Вашей реплики, что данная конструкция неоднородна
чтобы попытаться ответить однозначно, нужно, как минимум, знать размеры блоков, толщину стены и толщину швов
ser_G вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 15:19
#6
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
чтобы попытаться ответить однозначно, нужно, как минимум, знать размеры блоков, толщину стены и толщину швов
Ну, стандартный шов, стандартный блок...я впринципе пытаюсь выяснить считает ли кто кладку из блоков - конструкционнотеплоизоляционных, как неоднородную конструкцию. Для кирпичной кладки на растворе, смею предположить, смысла заморачиваться особо нет, и кирпич в своем обычном исполнении и кладочный раствор по теплотехнике не особо различаются (0,64 и 0,93 по теплопроводности), а тут лямбда в 9 раз и при расчете приведенного сопротивления стены толщиной 400мм из полистиролбетонных блоков на растворе, где Ro для самого блока 3,81, получаю 2,772, что, согласитесь, разница. И уже хороший теплоизоляционный полистиролбетон с лямбдой 0,105, получается не так уж и хорош!

...чтобы однозначно 8): блоки 600х300х200 в 2 слоя - толщина 400мм, швы ~ 1 см. Теплопроводности блок 0,105 раствор 0,93.

Последний раз редактировалось Nordek, 28.06.2010 в 15:33.
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 15:32
#7
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


вот
http://dwg.ru/dnl/1657
СТО 00044807-001-2006 Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий
===
думаю вас заинтересует таблица 8
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 17:33
#8
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
вот
http://dwg.ru/dnl/1657
СТО 00044807-001-2006 Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий
===
думаю вас заинтересует таблица 8
Спасибо за практичную ссылку. Товарищ Forrest_Gump, Вы угадали с r-кой, действительно 0,85.
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 17:55
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: Приходите еще :-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 16:07
#10
nvya


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87


Подскажите пожалуйста. Теплая автостоянка. Температура в гараже +5, а в бытовках +18. Перегородка между ними кирпич 250мм. Утепление надо делать и как его правильно рассчитать? По методе по наружным стенам если вместо средней температур отопительног периода принять температуру гаража +5, получается утепление полистиролом -70мм. Мне кажется - это много. Может есть другая метода, или ее вооще не надо считать? Хотя - вряд-ли.
nvya вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 07:57
#11
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от nvya Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста. Теплая автостоянка. Температура в гараже +5, а в бытовках +18. Перегородка между ними кирпич 250мм. Утепление надо делать и как его правильно рассчитать? По методе по наружным стенам если вместо средней температур отопительног периода принять температуру гаража +5, получается утепление полистиролом -70мм. Мне кажется - это много. Может есть другая метода, или ее вооще не надо считать? Хотя - вряд-ли.
по минимуму можно по формуле (3) СНиП 23-02-2003
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 11:32
#12
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
по минимуму можно по формуле (3) СНиП 23-02-2003
Но с учетом пункта 5.5. То есть при разности расчетных температур воздуха между помещениями 6 °С и выше в формуле (3) следует принимать n=1 и вместо text - расчетную температуру воздуха более холодного помещения.

Слова "Мне кажется" - забыть.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 12:18
#13
nvya


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
по минимуму можно по формуле (3) СНиП 23-02-2003
Спасибо и за ответ и за ссылку на инструкцию. Просто, понятно, достаточно и со вкусом. Перевести в *.xls и в путь. Я как-то и не подумал об этой формуле, т.к. там о бытовках как-то не упоминается, а только о производственных зданиях с избыточном тепловыделением, сезонной эксплуатацией и малыми (ниже 12) температурами. Как можно мой случай притянуть к этой формуле? И еще. Утепление тамбуров так-же считаются?

ЗЫ: Кстати, по этой формуле в моем случае (кирпич 0,25 + штукатурка 0,04) утепление и не требуется.

Последний раз редактировалось nvya, 01.02.2013 в 12:37.
nvya вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 12:26
#14
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


по сути эта формула позволяет рассчитать требуемое сопротивление теплопередаче исходя из санитарных требований, а не из экономических

тамбуры лучше считать условно "улицей"
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 16:41
#15
nvya


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87


Понял. Т.е. это по сути - старый (СССР) СНиП, где в Москве толщины стены в 2 кирпича было достаточно для жилья и 1,5 - для прома. (добрые старые времена....).
nvya вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 19:21
#16
Diman4445

проектировщик
 
Регистрация: 17.05.2011
Мордовия
Сообщений: 23


уууууууууууууууууу
Diman4445 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 13:39
#17
nvya


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
по сути эта формула позволяет рассчитать требуемое сопротивление теплопередаче исходя из санитарных требований, а не из экономических

тамбуры лучше считать условно "улицей"
А вот как это правильно подать для экспертизы, обосновать (так сказать), а?
nvya вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 14:47
#18
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от nvya Посмотреть сообщение
А вот как это правильно подать для экспертизы, обосновать (так сказать), а?
вы про который вопрос?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 16:23
#19
nvya


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
вы про который вопрос?
Про расчет перегородки (применение формулы 3)
nvya вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 13:14
#20
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от nvya Посмотреть сообщение
А вот как это правильно подать для экспертизы, обосновать (так сказать), а?
посмотрите формулу (3) сравнительно с формулой (4) - фактически ф.(3) гарантирует нормативный температурный перепад
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Теплотехнический расчет кладки.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Теплотехнический расчет холодильных камер G.A.W. Конструкции зданий и сооружений 7 08.01.2020 23:15
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Стена облегченной кладки. Расчет Limal Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2007 19:32
Теплотехнический расчет Таха Разное 4 24.09.2007 15:14
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44