Показатель текучести суглинка отрицательный. Расчет свайного фундамента.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Показатель текучести суглинка отрицательный. Расчет свайного фундамента.

Показатель текучести суглинка отрицательный. Расчет свайного фундамента.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.08.2010, 19:39 #1
Показатель текучести суглинка отрицательный. Расчет свайного фундамента.
Максим Павлов
 
Главный специалист отдела подготовки строительного производства
 
Москва
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 34

В СП-50-102-2003 таблице 7.1 и 7.2 нет данных для расчета суглинка как несущего слоя с отрицательным показателем текучести.

На какой пункт в СП-50-102-2003 мне нужно обратить внимание?
А то мне голову оторвут на работе!
Помогите мне!
__________________
Все, что не делается - к лучшему =)
Просмотров: 25590
 
Непрочитано 11.08.2010, 19:50
1 | #2
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Берите как для JL=0 и радуйтесь, что грунт хороший.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 20:18
#3
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Берите как для JL=0 и радуйтесь, что грунт хороший.
не факт, радоваться рано. Расчеты по СНиП скорее всего будут мимо. Нужны непосредственные испытания
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 20:20
#4
Максим Павлов

Главный специалист отдела подготовки строительного производства
 
Регистрация: 10.10.2008
Москва
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Максим Павлов с помощью Skype™


В таблице 7.2 минимальное значение 0.2, принимать его?
__________________
Все, что не делается - к лучшему =)
Максим Павлов вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 20:23
1 | #5
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Расчеты по СП скорее всего будут мимо, только в плюс, раза в 3.

ЗЫ
Ну всякое конечно бывает...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 21:14
#6
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


А какой тип фундаментов геологи рекомендовали к применению: свайный или на естественном?
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 21:27
#7
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


С таким IL получается почти полускальный грунт. Был похожий вопрос. Статика из комплекса Ing+ ну никак отрицательный показатель не хотела съедать. Приходилось брать нулевое значение
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 21:35
#8
Максим Павлов

Главный специалист отдела подготовки строительного производства
 
Регистрация: 10.10.2008
Москва
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Максим Павлов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
А какой тип фундаментов геологи рекомендовали к применению: свайный или на естественном?
Остановились на свайном варианте.
__________________
Все, что не делается - к лучшему =)
Максим Павлов вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 22:27
#9
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Расчеты по СП скорее всего будут мимо, только в плюс, раза в 3
согласен, есть такой опыт
lee вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 09:23
#10
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Берите как для JL=0 и радуйтесь, что грунт хороший.
Только учтите, что сваю задолбить в такой грунт - это вам не хрен собачий.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 09:26
#11
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
Только учтите, что сваю задолбить в такой грунт - это вам не хрен собачий.
Задолбить-то конечно, только никто не говорил, что сваи именно забивные.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 09:31
#12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Задолбить-то конечно, только никто не говорил, что сваи именно забивные.
Да, просто забыл, что бывают еще другие сваи, мы их редко пользуем.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 09:32
#13
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Вот здесь нечто подобное обсуждалось:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%FF%F6%E8%2A
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 15:08
#14
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Только учтите, что сваю задолбить в такой грунт - это вам не хрен собачий.
Не факт, от пористости еще зависит. Мне как-то раз попался такой с е>1. На пенополистирол похож.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 21:16
#15
studios


 
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Не факт, от пористости еще зависит. Мне как-то раз попался такой с е>1. На пенополистирол похож.
и как вы учитывали е>1???
studios вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Показатель текучести суглинка отрицательный. Расчет свайного фундамента.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадки свайного фундамента. Poreth Основания и фундаменты 14 16.09.2014 18:05
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. klepik21 Основания и фундаменты 1 29.07.2009 16:42
Выбор типа фундамента (Прослойки суглинка мягкопластичного в песке) Тум-тум Основания и фундаменты 20 24.07.2009 09:39