ЩР или ПР на два ввода без АВР с учетом электроэнергии. КТО ЗНАЕТ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ЩР или ПР на два ввода без АВР с учетом электроэнергии. КТО ЗНАЕТ

ЩР или ПР на два ввода без АВР с учетом электроэнергии. КТО ЗНАЕТ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.08.2010, 13:33 #1
ЩР или ПР на два ввода без АВР с учетом электроэнергии. КТО ЗНАЕТ
yapOn
 
Казахстан, Темиртау
Регистрация: 29.05.2010
Сообщений: 60

Добрый день уважаемые!! Ищу ЩР или ПР на два ввода без АВР с учетом электроэнергии, нахожу только ЩР на два ввода или ПР на один ввод с учетом электроэнергии.
А как бы так чтобы и два ввода и учет?
ВРУ не подходят потому что экспертиза сделала замечание по поводу что ВРУ должно применяться только в жилых, общественных и административных зданиях. А у меня объект промышленного назначения, котельная. Выручайте!!!
Просмотров: 4000
 
Непрочитано 18.08.2010, 21:06
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Цитата:
Сообщение от yapOn Посмотреть сообщение
Ищу ЩР или ПР на два ввода без АВР с учетом электроэнергии
А об индивидуальном исполнении не думали.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 05:36
#3
yapOn


 
Регистрация: 29.05.2010
Казахстан, Темиртау
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А об индивидуальном исполнении не думали.
да, это если не найду
yapOn вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 12:59
#4
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от yapOn Посмотреть сообщение
ВРУ не подходят потому что экспертиза сделала замечание по поводу что ВРУ должно применяться только в жилых, общественных и административных зданиях
Такое требование необосновано нормативными документами . Нет запрета на применение ВРУ для промышленных объектов .
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 13:58
#5
yapOn


 
Регистрация: 29.05.2010
Казахстан, Темиртау
Сообщений: 60


Да! Согласен полностью, НО!
Ведь если взять каталоги разных производителей, к примеру ДЗНВА, то там сказано что ВРУ применяются в жилых и общественных зданиях, и поэтому экспертиза напрягает по этому поводу, режет, что нельзя. Как можно ответить на этот вопрос экспертизе если пытаться с ними бодаться?
Тем более ведь у меня ВРУ стоит в электрощитовой, в закрытом помещении.

Последний раз редактировалось yapOn, 19.08.2010 в 14:11.
yapOn вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 21:13
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Цитата:
Сообщение от yapOn Посмотреть сообщение
то там сказано что ВРУ применяются в жилых и общественных зданиях
Все зависит от стерени защита IP. Дивногорские ВРУ имеют степень защиты IP31, наверное такая степень защиты низковата для промышленных объектов.
Посмотрите по ПУЭ, какая степень защиты требуется для вашей электрощитовой в закрытом помещении.
А два ПР, каждый с одним вводом с учетом электроэнергии, вам не годятся? Если вам нужно секционирование, то сделайте его внешним через кабель.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 22:40
#7
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
защиты IP31, наверное такая степень защиты низковата для промышленных объектов
В электрощитовых оборудование может иметь степень защиты IP 00
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 20:56
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Я про то и говорю, необходимо посмотреть по ПУЭ, какая степень защиты требуется для этой электрощитовой котельной.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 21:59
#9
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
необходимо посмотреть по ПУЭ, какая степень защиты требуется для этой электрощитовой котельной
Ответ
Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
В электрощитовых оборудование может иметь степень защиты IP 00
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 12:01
#10
yapOn


 
Регистрация: 29.05.2010
Казахстан, Темиртау
Сообщений: 60


Выяснилось что ВРУ изготавливаются по разным ГОСТам, есть ГОСТ на ВРУ для общественных, а есть ГОСТ для промышленного исполнения. Лишь некоторые выпускают промышленного исполнения.
yapOn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ЩР или ПР на два ввода без АВР с учетом электроэнергии. КТО ЗНАЕТ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
2 ввода + ДГК + ИБП, как всё увязатьс помощью АВР Mr.Andersen Инженерные сети 32 13.10.2009 17:51