огнезащита конструкций пождепо
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

Нигде не нашел к какому типу зданий относится пождепо - общественным или производственным..видимо,это особый тип..
В связи с этим - можно ли делать огнезащиту металлокаркаса здания пождепо красками или обязательна облицовка/штукатурка?
Просмотров: 2976
 
Непрочитано 18.09.2010, 06:44
#2
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Согласно статье 32 123-ФЗ класс функциональной пожарной опасности пожарного депо - Ф4.4
Еще по проектированию объектов пожарной охраны НПБ 101-95
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2010, 19:05
#3
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Спасибо,но на мой вопрос ответа нет в НПБ 101 , а вот класс функц.пож.опасности как влияет на тип зданий? По нему можно отнести пождепо с т.зр. пожароопасности к общественным или это независимый параметр?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2010, 07:20
#4
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Статья 87 123-ФЗ: "Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков:
1. Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов.
5. Класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков должен устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов."
Что значит "тип здания"? Вы этот термин в нормативных документах встречали? Где?
Все пожарные требования (по огнестойкости, путям эвакуации, противопожарным расстояниям, и даже выбору огнезащиты) к зданиям и сооружениям зависят от класса функциональной пожарной опасности - это придумала не я, это в законе прописано.

Для того, чтобы определиться с выбором огнезащиты надо для начала определиться со степенью огнестойкости здания.
Далее излагаю исключительно свои умозаключения:
Исходя из класса функциональной пожарной опасности - Ф4.4 и характера процессов в пожарном депо (постоянный контингент сотрудников, знающих здание как свои пять пальцев; отсутствие посетителей), я бы учитывала требования п 6.6.3 СП 2.13130.2009 и для здания II степени огнестойкости применяла бы конструктивную огнезащиту. Для III степени огнестойкости ограничений по применению огнезащитной краски не нашла.
Но, это только моя точка зрения. Согласна, что напрямую глава 6.6 СП 2.13... относится к классу Ф 4.3.
Ну и если это не учебный проект, а работа, то сам Бог велит уточнить эти вопросы с Заказчиками-пожарниками и оговорить в задании на проектирование.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2010, 09:41
#5
Lirikk


 
Регистрация: 23.09.2010
Сообщений: 5


Делал проект по пождепо, капремонт, там тоже были незащищенные мк, заложил везде краску Унипол ОП, чтобы не нагружать конструкции штукатуркой, здание и так старое. В общем после очистки от старой краски вышло не менее 4х слоев огнезащитной.
Lirikk вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2010, 13:36
#6
ed-dy


 
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175


мы делали в депо (металлокаркас и сендвич) огнезащиту
ed-dy вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2010, 21:46
#7
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lirikk Посмотреть сообщение
Делал проект по пождепо, капремонт, там тоже были незащищенные мк, заложил везде краску Унипол ОП, чтобы не нагружать конструкции штукатуркой, здание и так старое. В общем после очистки от старой краски вышло не менее 4х слоев огнезащитной.
Значит,пожарные не считают пождепо общественным зданием и разрешают делать окрасочную огнезашиту?!!
А какова долговечность Унипола?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 10:11
#8
Lirikk


 
Регистрация: 23.09.2010
Сообщений: 5


а где сказано что в общественных зданиях нельзя делать окрасочную огнезащиту??? Я что-то такого не припоминаю..
А вот долговечность честно говоря не знаю )
Lirikk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > огнезащита конструкций пождепо



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Если здание 2й степени огнестойкости, имеет некоторые помещения категой А,Б,В3,то нужна ли более высокая огнезащита мет. конструкций этих помещений. Koral Архитектура 7 31.08.2010 13:00
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41