Помогите выбрать оборудование для реконструкция освещения тоннеля
конструктор
г.Москва
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 6959
|
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
...получается...
через трехполюсный выключатель электричество расщепляется на автоматы по 15 А и поступает на пускатель, который включает трансформатор 380/220/36 от которого дальше идет на ЯБВП со вставками 25 А... а лампочки где... 1. если убрать пускатель, не будет включаться трансформатор... 2. мне нравятся ВА88 и вот такие... а лучше нарисуй схему...? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.04.2010
г.Москва
Сообщений: 24
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Ну что, нормальная схема, только где "3-х пол. выкл. и автоматы А3163 с тепловым расщепителем на 15 А", "3-х полюcн. выкл. плавкими вставками на 25 А".
Сохраняйте схему заменяя на современные ВА. А как будете управлять включением и отключением лампочек, бегать к щитку и вручную включать автоматы.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.04.2010
г.Москва
Сообщений: 24
|
Цитата:
Предварительно выбрал такое оборудование : -Щиток освещения ОЩВ-6 ( или ОЩ-6)-1 шт Ввод - ВА 47-29 3ф. 63А Группы - ВА 47-29 1ф. 16А 6 шт. -ящик ЯВП 3-60 в вставками на 25А -2 шт -магнитный пускатель ПМ-12 или ПАЕ 321 -трансформатор ТЗСИ 2,5 380/36в -пакетный выключатель для пускателя ( маркировку еще не определился) Но встал вопрос: Из старого ящика с автоматов а3163 идут по 3 фазы на 2 трансформатора-данный автомат идет на три полюса, можно ли в данной схеме посадить каждую фазу на свой автомат? Последний раз редактировалось McDew, 21.10.2010 в 21:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
По три фазы к двум трансформаторам жирновато конечно...
Но никакой пользы трансформатору от неполнофазных режимов не будет. Надо питать через трехполюсный автомат. И чтото у тебя всё наизнанку получается... Я бы взял... Я5115--ТЗСИ--ОЩВ Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 22.10.2010 в 05:02. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.04.2010
г.Москва
Сообщений: 24
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
ну у тебя же два отдельных трансформатора...?
а в Я5115 два отдельных автомата и пускателя... и к тому же возможно ДУ приделать... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.04.2010
г.Москва
Сообщений: 24
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.04.2010
г.Москва
Сообщений: 24
|
Схема подробней, я5111 на 36 вольт и 25 ампер пойдет сюда?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.04.2010
г.Москва
Сообщений: 24
|
Работает по схеме как я нарисовал. Щит ОПМ3 с а3163 распределяет на 2 луча по 3 фазя на Два Транс через пускатель с Трансов идет а ящики с пакетником и предохранителями и на лампы.Хотя..через Я5*** можно же такую схему собрать? А тогда какие автоматы ставить в ОЩВ?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите выбрать принтер А3 | olamot | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 28 | 12.02.2011 21:57 |
Помогите выбрать расч. схему и узлы. | Lohmatyi | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 23.06.2010 13:06 |
Помогите выбрать сантехнику | lee | Разное | 26 | 04.06.2008 10:05 |
Помогите выбрать струйник с большой плотностью печати | kp+ | Разное | 3 | 06.11.2007 13:00 |