Помогите выбрать оборудование для реконструкция освещения тоннеля
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Помогите выбрать оборудование для реконструкция освещения тоннеля

Помогите выбрать оборудование для реконструкция освещения тоннеля

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.10.2010, 16:14 #1
Помогите выбрать оборудование для реконструкция освещения тоннеля
McDew
 
конструктор
 
г.Москва
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 24

Старая схема освещения такая:
-Щит освещения с 3-х пол. выкл. и автоматами А3163 с тепловым расщепителем на 15 А
-Магнитный пускатель
-Трансформатор 380\220\36В
-Ящик с 3-х полюcн. выкл. плавкими вставками на 25 А
Все это оборудование требует замены
Итак:
1.Есть ли смысл установки магнитного пускателя?
2.Какую сборку ЩО лучше применить( вместо А3163)
Просмотров: 6959
 
Непрочитано 20.10.2010, 18:29
#2
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


...получается...
через трехполюсный выключатель электричество расщепляется на автоматы по 15 А и поступает на пускатель, который включает трансформатор 380/220/36 от которого дальше идет на ЯБВП со вставками 25 А...

а лампочки где...

1. если убрать пускатель, не будет включаться трансформатор...
2. мне нравятся ВА88 и вот такие...

а лучше нарисуй схему...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 21:58
#3
McDew

конструктор
 
Регистрация: 15.04.2010
г.Москва
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
...получается...
через трехполюсный выключатель электричество расщепляется на автоматы по 15 А и поступает на пускатель, который включает трансформатор 380/220/36 от которого дальше идет на ЯБВП со вставками 25 А...

а лампочки где...

1. если убрать пускатель, не будет включаться трансформатор...
2. мне нравятся ВА88 и вот такие...

а лучше нарисуй схему...?
Схематично это выглядит так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.jpg
Просмотров: 145
Размер:	24.1 Кб
ID:	46875  
McDew вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 22:23
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от McDew Посмотреть сообщение
Схематично это выглядит так:
Ну что, нормальная схема, только где "3-х пол. выкл. и автоматы А3163 с тепловым расщепителем на 15 А", "3-х полюcн. выкл. плавкими вставками на 25 А".
Сохраняйте схему заменяя на современные ВА.

Цитата:
Сообщение от McDew Посмотреть сообщение
Есть ли смысл установки магнитного пускателя?
А как будете управлять включением и отключением лампочек, бегать к щитку и вручную включать автоматы.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 23:07
#5
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


схема конечно веселая...
так а 220 то куда идет...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2010, 09:21
#6
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
схема конечно веселая...
Не то слово... Так и представляю, как оператор стоит всю ночь около пускателя, нажав кнопку... Потому как при отсутствии самоподхвата при ее отпускании свет погаснет.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2010, 12:19
#7
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


вероятно там предусмотрен выключатель обыкновенный... типа щёлк/щёлк...



хотя так работать не может...

Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 22.10.2010 в 04:58. Причина: Куда делась картинка...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 19:18
#8
McDew

конструктор
 
Регистрация: 15.04.2010
г.Москва
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
вероятно там предусмотрен выключатель обыкновенный... типа щёлк/щёлк...



хотя так работать не может...
Где в схеме косяк?
McDew вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2010, 19:24
#9
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


загадка...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 19:33
#10
McDew

конструктор
 
Регистрация: 15.04.2010
г.Москва
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
загадка...?
Загадка, ибо схема работает.
Либо, я слишком упростил схему?
McDew вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2010, 19:45
#11
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


ну и куда оно всё делось...

вопрос то...
зачем нужно 220 В и как управляется пускатель...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 21:20
#12
McDew

конструктор
 
Регистрация: 15.04.2010
г.Москва
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
ну и куда оно всё делось...

вопрос то...
зачем нужно 220 В и как управляется пускатель...?
380\220 в это номиналы используемого трансформатора преобразует 380-36, пускатель управляется 3-х полюсным выключателем ( что то типа ВПК 3-10)

Предварительно выбрал такое оборудование :
-Щиток освещения ОЩВ-6 ( или ОЩ-6)-1 шт
Ввод - ВА 47-29 3ф. 63А
Группы - ВА 47-29 1ф. 16А 6 шт.
-ящик ЯВП 3-60 в вставками на 25А -2 шт
-магнитный пускатель ПМ-12 или ПАЕ 321
-трансформатор ТЗСИ 2,5 380/36в
-пакетный выключатель для пускателя ( маркировку еще не определился)

Но встал вопрос: Из старого ящика с автоматов а3163 идут по 3 фазы на 2 трансформатора-данный автомат идет на три полюса, можно ли в данной схеме посадить каждую фазу на свой автомат?

Последний раз редактировалось McDew, 21.10.2010 в 21:42.
McDew вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 04:39
#13
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


По три фазы к двум трансформаторам жирновато конечно...
Но никакой пользы трансформатору от неполнофазных режимов не будет.
Надо питать через трехполюсный автомат.

И чтото у тебя всё наизнанку получается...
Я бы взял... Я5115--ТЗСИ--ОЩВ

Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 22.10.2010 в 05:02.
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 10:39
#14
McDew

конструктор
 
Регистрация: 15.04.2010
г.Москва
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
По три фазы к двум трансформаторам жирновато конечно...
Но никакой пользы трансформатору от неполнофазных режимов не будет.
Надо питать через трехполюсный автомат.

И чтото у тебя всё наизнанку получается...
Я бы взял... Я5115--ТЗСИ--ОЩВ
Почему Я5115?
McDew вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 11:33
#15
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


ну у тебя же два отдельных трансформатора...?
а в Я5115 два отдельных автомата и пускателя...
и к тому же возможно ДУ приделать...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 11:53
#16
McDew

конструктор
 
Регистрация: 15.04.2010
г.Москва
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
ну у тебя же два отдельных трансформатора...?
а в Я5115 два отдельных автомата и пускателя...
и к тому же возможно ДУ приделать...
Дело в том что один трансформатор на 1 тоннель второй на параллельный.Тут возможно какяа то категорийность должна соблюдаться.
McDew вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 12:02
#17
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


ну... судя по твоей первой картинке... оба транса от одного ввода питаются...
но никто не запрещает сделать два ввода через два отдельных... типа Я5111...

Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 22.10.2010 в 12:08.
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 20:19
#18
McDew

конструктор
 
Регистрация: 15.04.2010
г.Москва
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
ну... судя по твоей первой картинке... оба транса от одного ввода питаются...
но никто не запрещает сделать два ввода через два отдельных... типа Я5111...
Схема подробней, я5111 на 36 вольт и 25 ампер пойдет сюда?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 91
Размер:	23.6 Кб
ID:	47012  
McDew вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 21:11
#19
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


чото както всё наизнанку получается нарисовано...
а в моих мыслях вот такое изображение витает...:


Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 22.10.2010 в 21:18.
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 00:30
#20
McDew

конструктор
 
Регистрация: 15.04.2010
г.Москва
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
чото както всё наизнанку получается нарисовано...
а в моих мыслях вот такое изображение витает...:

Работает по схеме как я нарисовал. Щит ОПМ3 с а3163 распределяет на 2 луча по 3 фазя на Два Транс через пускатель с Трансов идет а ящики с пакетником и предохранителями и на лампы.Хотя..через Я5*** можно же такую схему собрать? А тогда какие автоматы ставить в ОЩВ?
McDew вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Помогите выбрать оборудование для реконструкция освещения тоннеля



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите выбрать принтер А3 olamot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 28 12.02.2011 21:57
Помогите выбрать расч. схему и узлы. Lohmatyi Конструкции зданий и сооружений 9 23.06.2010 13:06
Помогите выбрать сантехнику lee Разное 26 04.06.2008 10:05
Помогите выбрать струйник с большой плотностью печати kp+ Разное 3 06.11.2007 13:00