|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Не могу подобрать сечение кабеля 375кВт, 350А, L=70м
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149
|
||
Просмотров: 10282
|
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
А вы как ток определяли?
или у Вас напряжение 660В и cosф-0,933? И так трудно будет объяснить - там еще есть селективность защиты и кабель должен соответствовать своей защите, т.е если у вас автомат на ближнем конце стоит с уставкой 400А, то на дальнем будет уставка уже другой, скажем 500А и кабель нужно подбирать на 500А Кроме того, как прокладывается кабель: в воздухе или в земле - это две большие разницы Последний раз редактировалось Vlad®, 27.11.2010 в 11:54. |
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
В электрике, как и в футболе, у нас разбирается каждый...
Если у вас всё же напряжение 380 В, то для нагрузки в 375 кВт ток составит не менее 570 А. Отсюда и пляшите: минимум 2 кабеля параллельно, сечение 3х185 мм2. А если Cos fi низкий, то и все 240... Считать всё это надо, тем более при таких нагрузках. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 10
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
уважаемый топикстартер, напишите пожалуйста: напряжение сети, косинус, способ прокладки (сколько метров в земле, сколько по воздуху) и значение тока уставки аппарата защиты "наверху".
к сожалению без этих данных однозначно на Ваш вопрос ответить невозможно. если подбирать "по току" и весь кабель лежит в земле, получаем медный кабель сеч.120мм^2 c длит.допуст. током 385А (либо 185 "аллюминия"), прикинем потери: 2,84% - для меди 3,08%- для аллюминия ОДНАКО кабель в земле весь лежать не может ))) если у тебя больше 10м на воздухе, тогда по "худшему" условию проходит только 3х185 меди, с длит.допустимым током 350А (если у тебя защита стоит на 400А, то по-любому сдвоенный кабель надо брать). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты
от перегрузки согласно 3.1.10)... 3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки. Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах; силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников; сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не могу подобрать подшипник в библиотеке SW | Kolaso | SolidWorks | 2 | 12.08.2010 11:37 |
Помогите подобрать сечение металлической балки | Sanechek | Металлические конструкции | 45 | 30.09.2009 17:57 |
Не могу подобрать сечение "Три трубы с раскосной решёткой" в ЛИР-СТК версия 9.4 R8 | jorik77 | Расчетные программы | 6 | 19.06.2009 00:24 |
Подобрать сечение стойки рамы | Mist | Расчетные программы | 13 | 23.01.2008 10:30 |
СЕЧЕНИЕ КОЛОННЫ (не могу подобратоть ни вручную ни в СКАДЕ) | Инженерюга | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 07.03.2006 13:26 |