Не могу подобрать сечение кабеля 375кВт, 350А, L=70м
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Не могу подобрать сечение кабеля 375кВт, 350А, L=70м

Не могу подобрать сечение кабеля 375кВт, 350А, L=70м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2010, 10:47 #1
Не могу подобрать сечение кабеля 375кВт, 350А, L=70м
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Общежите, общая мощность 375кВт
тянуть кабель 70 метров, хотел заложить 1 рабочий другой резервный не могу подобрать сечение, программа выдает ERRoR, спаренные не жедательно, хотел бы совета услышать

заранее благодарен
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 10282
 
Непрочитано 27.11.2010, 11:39
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


А вы как ток определяли?
или у Вас напряжение 660В и cosф-0,933?

И так трудно будет объяснить - там еще есть селективность защиты и кабель должен соответствовать своей защите, т.е если у вас автомат на ближнем конце стоит с уставкой 400А, то на дальнем будет уставка уже другой, скажем 500А и кабель нужно подбирать на 500А

Кроме того, как прокладывается кабель: в воздухе или в земле - это две большие разницы

Последний раз редактировалось Vlad®, 27.11.2010 в 11:54.
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2010, 13:51
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


кабель под земелей в траншее, а какое сечени е брать ?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2010, 14:38
#4
rightnow


 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 10
<phrase 1=


ПУЭ глава 1.3 таблица 1.3.7
На ток 350 А кабель:
3х185, алюминий, марку можете в каталоге кольчугинского кабельного подобрать.
Это если по-простому))

Последний раз редактировалось rightnow, 27.11.2010 в 14:46.
rightnow вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2010, 18:01
#5
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


а потери напряжения в земле на 70 метров учли?

если мощность 350, а сила 385А, этот же сгодиться
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2010, 18:25
#6
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
кабель под земелей в траншее, а какое сечени е брать ?
В электрике, как и в футболе, у нас разбирается каждый...
Если у вас всё же напряжение 380 В, то для нагрузки в 375 кВт ток составит не менее 570 А. Отсюда и пляшите: минимум 2 кабеля параллельно, сечение 3х185 мм2. А если Cos fi низкий, то и все 240...
Считать всё это надо, тем более при таких нагрузках.
mak# вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2010, 18:37
#7
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


mak#, в каком формате гост, что то не могу сообразить
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2010, 22:44
#8
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


RARовский архив.
mak# вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2010, 23:13
#9
rightnow


 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 10
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
а потери напряжения в земле на 70 метров учли?

если мощность 350, а сила 385А, этот же сгодиться
Чтобы учесть потерю напряжения, нужны значения напряжения и косинуса, а вы
с данными в посте Vlad® так и не согласились.
rightnow вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2010, 00:02
#10
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
для нагрузки в 375 кВт ток составит не менее 570 А
Это может быть установленная мощность , расчетная будет значительно меньше .
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2010, 11:38
#11
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Это может быть установленная мощность, расчетная будет значительно меньше.
Это уже угадывание, а не расчет.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2010, 07:19
#12
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


уважаемый топикстартер, напишите пожалуйста: напряжение сети, косинус, способ прокладки (сколько метров в земле, сколько по воздуху) и значение тока уставки аппарата защиты "наверху".

к сожалению без этих данных однозначно на Ваш вопрос ответить невозможно.

если подбирать "по току" и весь кабель лежит в земле, получаем медный кабель сеч.120мм^2 c длит.допуст. током 385А (либо 185 "аллюминия"), прикинем потери:
2,84% - для меди
3,08%- для аллюминия

ОДНАКО кабель в земле весь лежать не может ))) если у тебя больше 10м на воздухе, тогда по "худшему" условию проходит только 3х185 меди, с длит.допустимым током 350А (если у тебя защита стоит на 400А, то по-любому сдвоенный кабель надо брать).
totaren вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 09:33
#13
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
А вы как ток определяли?
или у Вас напряжение 660В и cosф-0,933?

И так трудно будет объяснить - там еще есть селективность защиты и кабель должен соответствовать своей защите, т.е если у вас автомат на ближнем конце стоит с уставкой 400А, то на дальнем будет уставка уже другой, скажем 500А и кабель нужно подбирать на 500А

Кроме того, как прокладывается кабель: в воздухе или в земле - это две большие разницы
не совсем так, наружные сети от перегрузки не защищаются по ПУЭ. так что 500А вставка не является поводом увеличивать кабель. Выбери кабель по току и потерям напряжения. я бы 2х240 заложил.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 11:31
#14
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
не совсем так, наружные сети от перегрузки не защищаются по ПУЭ.
откуда весть такая?
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 11:41
#15
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты
от перегрузки согласно 3.1.10)...

3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными
проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть
защищены от перегрузки.

Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри
помещений:

осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых
помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий,
включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов,
чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и
швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах;

силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и
общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда
по условиям технологического процесса или по режиму работы сети
может возникать длительная перегрузка проводников;

сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям
7.3.94.
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Не могу подобрать сечение кабеля 375кВт, 350А, L=70м



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не могу подобрать подшипник в библиотеке SW Kolaso SolidWorks 2 12.08.2010 11:37
Помогите подобрать сечение металлической балки Sanechek Металлические конструкции 45 30.09.2009 17:57
Не могу подобрать сечение "Три трубы с раскосной решёткой" в ЛИР-СТК версия 9.4 R8 jorik77 Расчетные программы 6 19.06.2009 00:24
Подобрать сечение стойки рамы Mist Расчетные программы 13 23.01.2008 10:30
СЕЧЕНИЕ КОЛОННЫ (не могу подобратоть ни вручную ни в СКАДЕ) Инженерюга Конструкции зданий и сооружений 3 07.03.2006 13:26