Сварная стойка
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварная стойка

Сварная стойка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.01.2011, 11:44 #1
Сварная стойка
maximumm
 
инженер-конструктор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 124

Подскажите, плз. Технически возможно выполнить сварную коробчатую стойку данного сечения? Проблем не возникнет при сварке? Сварка с односторонней разделкой кромок.
стойка под косоуры лестницы, высота 1,2м

Вложения
Тип файла: pdf Стойка.pdf (2.9 Кб, 174 просмотров)

Просмотров: 2903
 
Непрочитано 19.01.2011, 15:33
#2
Rigel

Проектирование
 
Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Сообщений: 80


Смотря какой техникой распологать. А зачем такое изощрение?
__________________
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 16:17
#3
maximumm

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 124
<phrase 1=


из-за дизайна
maximumm вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2011, 17:49
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
Технически возможно выполнить сварную коробчатую стойку данного сечения?
Можно сделать гнутой часть сечения, допустим, нижнюю. А потом приварить стенку. Стенку можно немного "втопить" в корытный гнутый профиль и приварить угловыми швами.
Можно взять швеллер, к концам полок приварить лист - заднюю стенку, потом приварить боковые листы.
В обоих случаях в швеллер или в корытный гнутый профиль можно вварить ребра, чтобы избежать коробления полок и сечения в целом.

Последний раз редактировалось Leonid555, 19.01.2011 в 18:08.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2011, 18:03
#5
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


В стык с полным проваром лучше не делать, оптимальный вариант сделать выпуск листа на 10 мм и варить угловыми швами, только эстетика немного пострадает. Но так проще всего и дешевле
Антон 1970 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварная стойка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В экспертизе сказали, что если увеличить сечение раскоса в ферме, то пройдет и стойка Жека СКДМ Расчетные программы 9 09.05.2010 12:30
Надопорная стойка Just Dream Конструкции зданий и сооружений 3 11.04.2010 16:14
Зачем нужна стойка в середине пролета молодеченской фермы? Sarman Конструкции зданий и сооружений 24 03.03.2010 19:11
Центрально сжатая стойка и фундамент под резервуар Adun Основания и фундаменты 6 17.01.2010 17:30
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Стойка заходит в подколонник выпусками которые монолитится одновременно с подколонниками надо зафиксировать выпуска 447761 Железобетонные конструкции 5 25.08.2009 11:31