Кислородная станция. Требования по ПБ и взрывобезопасности
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Кислородная станция. Требования по ПБ и взрывобезопасности

Кислородная станция. Требования по ПБ и взрывобезопасности

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.01.2011, 02:26 #1
Кислородная станция. Требования по ПБ и взрывобезопасности
A.N.B.
 
Гидроэнергетика
 
Регистрация: 28.01.2011
Сообщений: 2

Здравствуйте, Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, каким НТД регламентируются требования по пожаро- и взрывобезопасности, предъявляемые к размещению кислородной станции (категория, размещение и т.д.) на территории производственных баз.
Просмотров: 12203
 
Непрочитано 31.01.2011, 09:41
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


ПОТ Р М-020-2001 Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах

Цитата:
2.15.6. Газоснабжение цехов, мастерских и участков газопламенных работ должно осуществляться:

по газопроводам от ацетиленовых и кислородных станций, а также от распределительных рамп при количестве постоянных постов для газовой сварки и резки более десяти; если устройство газопроводов нерационально - от кислородных и ацетиленовых баллонов и от переносных ацетиленовых генераторов при количестве постов десять и менее;

от других источников газоснабжения (трубопроводов природного газа и других горючих газов, бачков с жидким горючим и т.п.).

2.15.7. Кислородные рампы для питания одного поста с числом баллонов до шести разрешается устанавливать внутри цеха.

ПОТ Р М-019-2001
Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления и газопламенной обработке металлов
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 10:17
#3
A.N.B.

Гидроэнергетика
 
Регистрация: 28.01.2011
Сообщений: 2
<phrase 1=


Возможно я неправильно выразился, скажу точнее в каком нормативном документе (я думаю таковой имеется) прописаны требования о том какое расстояние необходимо выдержать при размещении стационарной кислородной станции относительно других зданий и сооружений производственной базы (среди них стоянка тяж./лег. техники, РММ, производственный корпус и т.д.).
__________________
Инженер, вооруженный сухим пайком, практически бессмертен
A.N.B. вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 10:35
#4
moorch-cat

Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия
 
Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 96


См.
ОСТ 290.004-02 Правила по проектированию производств продуктов разделения воздуха
ПБ 11-544-03 Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха
ПБ 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов
ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
ГОСТ12.3.002-75 Процессы производственные. Общие требования безопасности
ПУЭ. Правила устройства электроустановок
moorch-cat вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Кислородная станция. Требования по ПБ и взрывобезопасности



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новые санитарные требования к жилым помещениям FOXAL Архитектура 40 14.04.2016 11:33
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Требования к гражданским зданиям. Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2010 21:19
Активная молниезащита - толковая вещь или очередная бесполезная железка? Proff Инженерные сети 45 20.11.2009 03:58