Привариваются ли скользящие опоры по серии 4.903-10 вып.5 к несущей конструкции?
Otets
 
АС, КЖ, КМ
 
Ставрополь
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 293

Привет всем!
Сегодня с руков. группы поспорили немножко вот по какому поводу:
Прокладка трубопроводов. Конструкция: Стойка - сверху траверса из швеллера, под трубопровод применяются скользящие опоры по серии 4.903-10 вып.5. Руков. группы говорит что скользящие опоры просто так (без сварки) опираются на наших несущих конструкциях (траверсах) и потому на концах траверс необходимо установить ограничители - чтоб трубы не попадали при тепловых деформациях. Я конечно уважаю опыт конструктора с 40-летним стажем, но верится с трудом что трубопровод не закреплен на траверсах... Может скользящая опора все же приваривается к траверсе (несущ. конструкции) и труба (обхваченная хомутом) скользит по опоре?
Просмотров: 22156
 
Непрочитано 14.03.2011, 12:13
#2
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Может скользящая опора все же приваривается к траверсе (несущ. конструкции) и труба (обхваченная хомутом) скользит по опоре?
А где же тогда скольжение? И что произойдет с трубой после постоянного трения о скользящую опору?

Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Я конечно уважаю опыт конструктора с 40-летним стажем
Вот и уважай безоговорочно, если не понимаешь смысла скользящей опоры

Последний раз редактировалось 357, 15.03.2011 в 14:42.
357 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 12:24
#3
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Привет всем!
Сегодня с руков. группы поспорили немножко вот по какому поводу:
Прокладка трубопроводов. Конструкция: Стойка - сверху траверса из швеллера, под трубопровод применяются скользящие опоры по серии 4.903-10 вып.5. Руков. группы говорит что скользящие опоры просто так (без сварки) опираются на наших несущих конструкциях (траверсах) и потому на концах траверс необходимо установить ограничители - чтоб трубы не попадали при тепловых деформациях. Я конечно уважаю опыт конструктора с 40-летним стажем, но верится с трудом что трубопровод не закреплен на траверсах... Может скользящая опора все же приваривается к траверсе (несущ. конструкции) и труба (обхваченная хомутом) скользит по опоре?
Надо ширину траверсы принимать такую, чтобы трубы не попадали, а иначе какой смысл в подвижной опоре? Ее технологи задают в зависимости от диаметра, потому как у больших труб перемещение тоже больше. Ограничители при достаточной ширине - излишни. А если ширины будет недостаточно, то опора превратится в неподвижную поперек трассы и дополнительные напряжения в трубопроводе могут его немножко поломать.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 12:28
#4
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Вот и уважай безоговорочно
В смысле бездумно? Как ты это делаешь? А что будет если траверса накренится? - все опоры (трубы) в кучу съедутся? А если землетрясение? - трубы все попадают? ВОПРОС в том - закреплены ли трубы на опоре и если да - то как? Смысл скользящей опоры мне понятен))) А вот принцип работы - не совсем...


vanAvera, т.е. трубопровод может перемещаться перпендикулярно своей оси? И может съехать?
Otets вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 12:39
#5
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
В смысле бездумно?
да

Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Как ты это делаешь?
нет, у меня в этом плане задача другая: не принимать на работу таких специалистов (или гнать подальше уже нанятых)
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 12:47
#6
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
В смысле бездумно?
да
Красавец!
Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
vanAvera, т.е. трубопровод может перемещаться перпендикулярно своей оси? И может съехать?
Ты тоже можешь ответить))) - если знаешь! А жизни учить других не надо, тут все ученые.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 13:04
#7
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


удалил

Последний раз редактировалось 357, 15.03.2011 в 17:13. Причина: не имеет отношения к теме
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 13:14
#8
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Даааа, жизни все обучены с самого рождения, вот только специальности научиться никак не могут
Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Ты тоже можешь ответить))) - если знаешь!
А вот это верно! Ответа от тебя я так и не получил...
Otets вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 13:25
#9
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


удалил

Последний раз редактировалось 357, 15.03.2011 в 17:14. Причина: не имеет отношения к теме
357 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 13:26
#10
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
у меня в этом плане задача другая: не принимать на работу таких специалистов (или гнать подальше уже нанятых)
И это правильно. Вместо того, чтобы открыть серию и прочитать, начинают споры со знающими людбми, да еще пытаются найти сторонников на форумах.

Цитата:
Надо ширину траверсы принимать такую, чтобы трубы не попадали, а иначе какой смысл в подвижной опоре? Ее технологи задают в зависимости от диаметра, потому как у больших труб перемещение тоже больше.
А вот здесь надо уточнить, что такое "ширина траверсы". Траверса-то обычно "узкое" изделие и длина её меряется поперек оси трассы, а ширина - вдоль. Чтобы трубы не сползли при перемещении вдоль оси, подбираются скользящие опоры требуемой длины (170, 340 мм и даже более). Если же под "шириной траверсы" понимать её длину поперек трассы, то она выбирается с учетом и поперечных перемещений труб.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 13:27
#11
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
ВОПРОС в том - закреплены ли трубы на опоре и если да - то как? Смысл скользящей опоры мне понятен))) А вот принцип работы - не совсем...
Скользящая опора прикручивается к трубе хомутами, а на траверсу просто ставится, для уменьшения трения иногда между ними прокладки ставят. Длину траверсы определяют из расчета перемещения трубопровода + запас не большой. Посмотрите пособие по проектированию отдельно стоящих опор эстакад стр 27
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 13:33
#12
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


To 357
К руководителю группы я отношусь крайне трепетно и тепло, мы работаем уже более 5 лет вместе))) спор был дружественный (так что не переживай так за Рук. группы))))), критики нет никакой, есть сомнения... За знаниями? Нет. За советом, за подсказкой, так как в инете не нашел, в серии об этом не говорится... Я конструктор, а этот вопрос скорее всего относится к компетенции ВК-шников, но жизнь заставила - вот и разбираюсь для себя, чтобы знать (ограничители поставил сразу же).
Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Ответа от тебя я так и не получил...
На такие вопросы отвечаю только приказом об увольнении!
И я понимаю почему только приказом))) Наверняка нечем больше)))
Про приказы интересно правда или опять треп?

мозголом из Самары, а вот вам спасибо! Теперь понятно. Пошел смотреть пособие)))
Otets вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 14:12
#13
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


удалил

Последний раз редактировалось 357, 15.03.2011 в 17:15. Причина: не имеет отношения к теме
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 14:50
#14
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


357, начинать нужно было вот с этого:
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Посмотрите пособие по проектированию отдельно стоящих опор эстакад стр 27
это то, что я просил в начале темы.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 16:54
#15
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


удалил

Последний раз редактировалось 357, 15.03.2011 в 17:16. Причина: не имеет отношения к теме
357 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 19:04
1 | #16
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,769
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
... Может скользящая опора все же приваривается к траверсе (несущ. конструкции) и труба (обхваченная хомутом) скользит по опоре?
Поверьте опыту вашего руководителя. Труба не дожна скользить, скользит опора. представляю ситуацию, когда в вашей трубе периодически скачет температура, и через некоторое время вы свою труб протрете до дыр
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 19:49
#17
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


2 T-Yoke
Приведенная тобой цитата - не мое высказывание! Перепроверь, пожалуйста, и исправь, а то люди могут подумать, что эту безграмотность высказал я
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 13:52
#18
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Прочти его и скажи, где здесь

Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
то, что я просил в начале темы
357, ты совсем болван или прикидываешься? Хотя бы здесь:
Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
ВОПРОС в том - закреплены ли трубы на опоре и если да - то как? Смысл скользящей опоры мне понятен))) А вот принцип работы - не совсем...
А вот твоя позиция мне не совсем ясна, я задал вопрос знающим людям О СКОЛЬЗЯЩИХ ОПОРАХ, а ты ворвался сюда рассказать что ты настолко крут, что
Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
На такие вопросы отвечаю только приказом об увольнении!

Кто ж тебя поставил вершить судьбы людей? Папочка?

Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
(скопировал специально, чтобы ты не внес в него исправления задним числом).
Когда вносишь исправления это должно быть видно, там и время пишется для некоторых)))

Последний раз редактировалось Otets, 15.03.2011 в 14:09. Причина: то 357
Otets вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 14:21
#19
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


удалил

Последний раз редактировалось 357, 15.03.2011 в 17:17. Причина: не имеет отношения к теме
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 14:26
#20
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Грубить ты мне начал
Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Вот и уважай безоговорочно, если не понимаешь смысла сколюзящей опоры
Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
А ты, значит, не "знающий"?
Теперь знающий, объяснили знающие люди))) И мне объяснили, и Вам... Теперь мы оба знающие
357, вот не умеешь ты вовремя остановиться...
Otets вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Привариваются ли скользящие опоры по серии 4.903-10 вып.5 к несущей конструкции?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53