нагрузка на колонну.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > нагрузка на колонну.

нагрузка на колонну.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2011, 17:10 1 | #1
нагрузка на колонну.
Jane_0
 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193

всем привет!

вопрос следующий, речь пойдет о 2х-этажной автостоянке. Грузовая площадь одной колонны примерно 45 кв.м., ну трудно посчитать, усилие в колонне, получается в колонне нижнего этажа, с учетом, что гараж под землей, то есть по покрытию ездят машины, получаем примерно 380 т на одну колонну. а при расчете в лире на туже саму колонну почему-то выдается усилие более 450т...с чем это может быть связанно?
Просмотров: 2915
 
Непрочитано 07.04.2011, 17:10
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
чем это может быть связанно
С тем, как Вы задаете расчетную схему
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 17:11
1 | #3
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


поясните, если у меня сетка колонн с одинаковым шагом? откуда может набежать разница в 70 т??? это не так уж и мало
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 17:22
#4
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


ну, например, от того, что система статически неопределима)
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 17:25
1 | #5
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


а что принимать за правду?
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 05:22
1 | #6
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Offtop: таи, нравится мне Ваш подход к поощрению.
ander вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 07:25
#7
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
таи, нравится мне Ваш подход к поощрению.
С чего это Вы решили, что это я?
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 10:11
1 | #8
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


ну что?? кто-то знает ответ или нет?
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 10:57
#9
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
Грузовая площадь одной колонны примерно 45 кв.м
Это нам дает при условии, что там, надеюсь, не ездят танки - 45м2х2т/м2 Offtop: (мамой клянусь, это максимум) =90т. Пусть будет для равного счета 100т. Итого - 300т (если правильно понял схему + запас 1 этаж, если не правильно понял).
Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
вопрос следующий, речь пойдет о 2х-этажной автостоянке.... а при расчете в лире
Плюнем на Лиру Offtop: (ander, не это в фигуральном выражении, так что прошу Вас не обижаться - зная, как Вы, всегда, нервно реагируете на этот момент) и предположим, что колонны имеют размеры 40смх40см высотой 400м.
Делать какие либо пространственные расчеты на 2-х этажный "сарай" излишне.
Offtop: (опять же, мамой клянусь) ветер Ваш "сарай" не завалит.
Итого при бетоне кл. В22.5,Offtop: кл В25 не советую, так идет скачек по стоимости бетона, надо все таки считать деньги Заказчика по возможности - принимаем 8 стержней d22 АIII - Вам этого за глаза.
С продавливанием возле колонны сами, надеюсь, справитесь.



Милая Джейн, без схемы один только Черт и знает, что Вы насчитали в Лире.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 11:00
1 | #10
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


блин, ну вопрос был вообще не в этом.....
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 11:11
#11
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
блин, ну вопрос был вообще не в этом.....
Блин, а в чем был вопрос?
Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
то есть по покрытию ездят машины, получаем примерно 380 т на одну колонну. а при расчете в лире на туже саму колонну почему-то выдается усилие более 450т...с чем это может быть связанно?
А черт его знает с чем это у Вас связанно, но за основу я бы взял идею Дрюхи
Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
ну, например, от того, что система статически неопределима)
, так как увеличение опорной реакции статически неопределимой конструкции может достигать значения в 1.25 большего в отличии от статически определимой - 450/380=1,18 - что очень похоже на правду в Вашем случае, Милая Джанет.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 11:13
1 | #12
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


, так как увеличение опорной реакции статически неопределимой конструкции может достигать значения в 1.25 большего в отличии от статически определимой - 450/380=1,18



ну вот этого, я, например, и не знала, и именно это ответ.
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 11:15
#13
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
ну вот этого, я, например, и не знала, и именно это ответ.
Это не знают 95% проектировщиков, так что Вы не расстраивайтесь особо.
таи вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > нагрузка на колонну.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Нагрузка с эксцентриситетом на колонну в Gen3Dim DDlis Расчетные программы 3 07.02.2008 14:26
Боковая нагрузка на колонну Камо Конструкции зданий и сооружений 22 21.12.2007 01:03
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37