Расчет на паропроницаемость вентилируемого фасада.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет на паропроницаемость вентилируемого фасада.

Расчет на паропроницаемость вентилируемого фасада.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2011, 03:31 #1
Расчет на паропроницаемость вентилируемого фасада.
keyboard89
 
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 44

Здравствуйте!
Помогите разобраться с расчетом паропроницаемости
Считаю дипломный проект, да и самому интересно почему получил такие результаты расчета.
Расчет выполняю по СП 23-101-2004 по примеру в приложении Э
Материал конструкции от внутренней стороны
штукатурка 30мм
кирпич 380мм
утеплитель "URSA" 150мм
воздушной зазор (80-100мм)
облицовочная панель(металл)
..последние и образуют вентилируемый фасад...

Выполняю Расчет Rvpe - сопротивление конструкции от наружной поверхности стены дп плоскости возможной конденсации(ПВК) а в многослойной конструкции ПВК является наружная поверхность утеплителя(это точно так?, по идеи конденсат выпадает по поверхности утеплителя с внутренней, теплой стороны стены). Сопротивление паропроницаемости этой части конструкции т.е. воздушного зазора равно нулю
Выполняю расчет Rvp1req, из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации Rvp1req=0
При расчете Rvp2req необходимо посчитать Коэффициент определяемый по формуле (20) СНиП 23-02-2003
он равен 0,0024 (Е0 - е0ext)z0/Rvpe
Но т.к Rvpe = 0 то и коэффициент равен бесконечно большой величиной, в этом и парадокс, в снипе это никак не оговаривается и не прослеживается((
А если подставить коэффициент в формулу Rvp2req то получим значение равное нулю
Итак Rvp1req=0 Rvp2req=0 Rконструкции=4.1
т.е 4.1>0>0

Такое в принципе возможно? И как это можно описать в дипломном проекте

Помогите пожалуйста разобраться, может я что-то не так понял(((
Просмотров: 11064
 
Непрочитано 10.04.2011, 06:49
#2
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


признаться не охота читать много букаф и разбираться, воскресенье всетаки...
===
чем смогу помогу
===
по собственным воспоминаниям о расчете паропроницаемости - методика расчета описанная в СНиП и СП не предпологает такой конструкции как вентфасад
===
основная проблема - надо определить поверхность льдаобразования, а она в многослойных конструкциях должна быть на наружной поверхности утеплителя, но тогда не остается наружного слоя который в расчете участвует обязательно.
Предположительный вариант решения: принять поверхность льдаобразования внутри утеплителя, т.е. отступить на 1/3 толщины утеплителя от наружной поверхности
===
нуу как-то так
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
сопротивление паропроницанию.dwg (889.9 Кб, 4432 просмотров)
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 07:35
#3
keyboard89


 
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
по собственным воспоминаниям о расчете паропроницаемости - методика расчета описанная в СНиП и СП не предпологает такой конструкции как вентфасад
Вот то то и оно, что не предполагет такой такой конструкции в расчет

Ну спасибо большое и за это. Буду дальше разбиратся в этом
За вариант отступить от наружной граний на треть, отдельное спасибо. скорее я так сделаю
keyboard89 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2011, 10:04
#4
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от keyboard89 Посмотреть сообщение
Вот то то и оно, что не предполагет такой такой конструкции в расчет

Ну спасибо большое и за это. Буду дальше разбиратся в этом
За вариант отступить от наружной граний на треть, отдельное спасибо. скорее я так сделаю
а может на 2/3, вопрос дискуссионный
===
попробуйте у руководителя или еще у кого авторитетного в вашем вузе спросить
===
я это к тому, что подобный подход ничем не обоснован, кроме догадок и предположений
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2011, 20:11
#5
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


keyboard89,
у нас в университете в 2005 году методичку выпустили по теплотехнике НВФ. В т.ч. там был пункт по расчету поропроницаемости.
Если не сможете книжецу найти, то могу на почту прислать.
Я вообще понятия не имею о чем там пишут, но может поможет чем-то ))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нвф.jpg
Просмотров: 724
Размер:	30.5 Кб
ID:	57288  
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2011, 21:31
#6
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


да, был бы признателен

(удалено)
вместо собаки - доллар

Последний раз редактировалось Stierlitz, 07.07.2012 в 06:31.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 08:45
#7
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


там оказывается всего 500кб pdf. Даже сюда можно прикрепить
Вложения
Тип файла: pdf teplo_nvf.pdf (584.9 Кб, 988 просмотров)
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 09:36
#8
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
там оказывается всего 500кб pdf. Даже сюда можно прикрепить
спасибо, посмотрим.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 22:51
#9
spok


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44


Ну что там рассчитывать. Не будет конденсации в вентилируемом фасаде вообще. Если построите графики е и Е то сразу поймете почему.
К тому же первое требуемое сопротивление паропроницанию рассчитывается из условия что влагонакопления за годовой период отсутствуют, а какое влагонакопление может быть в вентилируемом фасаде если утеплитель непосредственно примыкает к вентилируемой воздушной прослойке. Т.е. если влага каким то образом сконденсируется в утеплителе, то она быстро испаряется в вентилируемую прослойку. Если бы вместо воздушной прослойки был слой кирпича, то да, влаге испаряться труднее и возможен процесс влагонакопления.
Второе требуемое сопротивление паропроницанию рассчитывается из условия ограничения влагонакопления за период с отрицательными температурами. Это значение считать для вентилируемого фасад тоже полный бред, по тем-же вышеуказанным причинам.
Есть у меня хитрая программка для расчета распределения е и Е по СНиП. Не уверен насчет коэффициентов материалов но общая картина ясна. Кто не в курсе, прямая линия это е, кривая линия это Е. Пересечение линий это возникновение конденсата, что не хорошо. Однако выполнение требования СНиП, т.е. если сопротивление паропроницания конструкции больше требуемых гарантирует ненакопление и испарение сконденсированной влаги за годовой период.
Ну что еще сказать, вентфасад тем и хорош, что конденсация влаги гарантированно отсутствует.
P.S. Кто вам сказал делать такой расчет для вентфасада либо ничего теплофизике не понимает, либо злостно над вами подшутил
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вентфасад.jpg
Просмотров: 501
Размер:	129.8 Кб
ID:	57393  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трехслойка.jpg
Просмотров: 361
Размер:	132.6 Кб
ID:	57394  
spok вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 16:14
#10
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


а что за програмка такая замечательная?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 16:50
#11
spok


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44


Сам написал. Сложного там ничего нет. По-моему даже на этом сайте была такая программа, ТеРеМОК называется.
spok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 17:59
#12
keyboard89


 
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 44


Ребят я разобрался в чем дело, руководитель помог,
Установил с внутренней стороны утеплителя пленку, для не проникания влаги с помещения на утеплитель, а на внешней стороне установил толь. для выполнения расчет в принципе ну и для улучшения свой возудпроницаемости
посчитал получил то что хотел, после пленки количество влаги просто падает почти до нуля в утеплителе, расчет даже врет, ее там не должно быть в принципе.
spok согламен с вами уровень сегодняшнего образования оставляет желать лучшего, пока сам не захочешь что нибудь изучить или разобраться ничему не научишся..... плохо это, плохо
keyboard89 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 18:40
#13
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от keyboard89 Посмотреть сообщение
Ребят я разобрался в чем дело, руководитель помог,
Установил с внутренней стороны утеплителя пленку, для не проникания влаги с помещения на утеплитель, а на внешней стороне установил толь. для выполнения расчет в принципе ну и для улучшения свой возудпроницаемости
посчитал получил то что хотел, после пленки количество влаги просто падает почти до нуля в утеплителе, расчет даже врет, ее там не должно быть в принципе.
spok согламен с вами уровень сегодняшнего образования оставляет желать лучшего, пока сам не захочешь что нибудь изучить или разобраться ничему не научишся..... плохо это, плохо
а с внешней стороны установить толь вы зачем решили?
решение граничит с неадекватностью
дальше комментировать?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 21:03
#14
spok


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44


Во-первых, защита от продувания утеплителя вентфасада обеспечивается специальной ветрозащитной пленкой, которая кстати паропроницаема, а ваша толь не паропроницаема и, как я предполагаю, вы этим сделали только хуже. Да и облицовка вентфасада частично прикрывает утеплитель от продувания.
Во-вторых, куда будет идти влага в воздухе из помещения если у вас стены почти герметичны... аж два слоя пленка и толь? Каким образом вы будете обеспечивать воздухообмен при таких стенах? У вас там принудительная система вентиляции? Или вы будете заставлять жильцов ежедневно самостоятельно проветривать помещения?
По-моему ваш руководитель ни разу не работал с вентфасадом, и, не обижайтесь, в теплофизике он тоже не разбирается. Я это говорю как человек 5 лет преподававший теплофизику в строительном университете. Лучше посчитайте что нибудь другое, звукоизоляцию что-ли, или при защите диплома не заостряйте на вашем вентфасаде особого внимания, авось никто не обратит внимание.
spok вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 21:34
#15
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


там пленка, тут пленка... беда беда
1. пароизоляция между стеной и утеплителей может и логична, но ни в одном проекте фасада, и тем более на практике, я ее не видел. Вообще сомневаюсь что смонтирован хоть один вент.фасад с пароизоляцией между стеной и утеплителем.
2. влаго-ветрозащитные мембраны по утеплителю имели место быть на заре НВФ в России лет 10 назад. Сейчас они мало актуальны в связи с появлением утеплителей переменной плотности.
Нормативные документы рекомендуют нам защищать утеплитель такими пленками на высотных зданиях и в зонах активного движения воздуха в вент.зазоре (углы, парапеты) и т.д.
А пожарники неодобряют применение ветрозащиты, т.к. она Г1 и способствует быстрому распространению пламени по фасаду (а точнее внутри самого фасада).
Поэтому на практике, дабы избежать проблемм с пож.надзором и ускорить монтаж, берут современные утеплители переменной плотности и отказываются от ветрозащиты
ser_G вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет на паропроницаемость вентилируемого фасада.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58