Насосная пожаротушения на чердаке
Firetrap
 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 3

Господа, прошу помощи по вопросу проектирования насосной станции автоматического водяного пожаротушения(спринклер). Гарантированный напор от водоканала 10м. Высота расположения насосной +7,500. Диктующая секция в подвале(-0,300). Главный вопрос - какой выбрать насос, если требуемый напор 21,5м?
Просмотров: 2744
 
Непрочитано 20.04.2011, 21:07
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,921


Подвальный. 10 м - это в земле, на +0,0 будет 8 м, плюс сколько вы потеряете на вводе?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 09:15
#3
Firetrap


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 3


В том то и дело, что заказчик желает все инженерное оборудование расположить на чердаке. Не могу найти информацию по насосам, которые работают без подпора(напор на входе 2-2,5м).
Firetrap вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 22:47
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Чёт не пойму о чём речь, насосы не просто работают без подпора, а имеют такую характеристику как кавитационный запас, загугли npsh. Требуемый напор насоса не зависит от отметки расположения насоса, он зависит только от давления в сети, отметки диктующей точки и потерь напора.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 19:50
#5
Firetrap


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 3


KronSerg, спасибо!
Прошу строго не судить, я с водой недавно работаю. До этого только в универе сталкивался попутно с водоснабжением и водоотведением. Возможно не совсем корректно сформулировал вопрос, но меня конкретно интересовал этот самый запас насоса. До этого все насосные проектировались в подвалах или цоколях, поэтому, чтобы перестраховаться решил спросить на форуме. Спасибо еще раз!
Firetrap вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Насосная пожаротушения на чердаке



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
условия создания пожарного поста в жилом доме Rey Прочее. Отраслевые разделы 21 23.11.2017 20:34
Нужен типовой ТП 901-2-161.88 = Водопроводная насосная станция производительностью от 50 до 200 куб.мч напором до 30м Топор Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.11.2010 10:37
Автоматическое пожаротушение. УПОС. С чего начать Александр Шевелев Инженерные сети 16 29.09.2009 14:40