Непрочитано 05.05.2011, 09:22 #1
Расчет сборной ж/б оболочки
Начинающий инженер
 
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 10

Подскажите, пожалуйста, почему мозайка распределения напряжений не равномерная....может ли такое быть???
Нажмите на изображение для увеличения
Название: оболочка.jpg
Просмотров: 183
Размер:	30.8 Кб
ID:	58876

Просмотров: 2568
 
Непрочитано 05.05.2011, 09:28
1 | #2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


гадать можно долго, начну так: у Вас локальные оси пластин для результатов не согласованы (м.б. ортогональная, м.б. радиально-касательная - зависит от того, как арматуру будете раскладывать).

а если серьезно, то выкладывайте больше информации.
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 09:28
#3
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


А местные оси пластин согласованы по радиусу?

Одинаково ответил одновременно с ander.
Инженер-96 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 09:41
#4
Начинающий инженер


 
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 10


Я делаю диплом,в лире до конца не разобралась(((.. подскажите что конкретно нужно сделать
В результате получаются перемещения огромные,а усилия маленькие...
Вот полностью лировский файл:
оболочка.rar

Последний раз редактировалось Начинающий инженер, 05.05.2011 в 09:54.
Начинающий инженер вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 10:08
1 | #5
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


1. Е в жесткости плит и колонн должен быть на три порядка больше.
2. Связи по Z вверху колонн - лишние.
3. Сопряжение плит с балками вряд ли будет таким простым. Его надо прорабатывать в зависимости от конструктива.
4. Местные оси пластин пляшут (это видно, если включить показ местных осей во флагах рисования). Причина - разная ориентированность пластин. Одни элементы описаны по узлам по часовой стрелке, другие - против нее. Как это исправить в лире не знаю.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 10:22
#6
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:30.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 11:05
#7
Ал-й


 
Сообщений: n/a


похожа, но точно не она - у той угол поболее
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 12:03
#8
Начинающий инженер


 
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 10


Спасибо большое за ответы
Начинающий инженер вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 13:38
#9
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Начинающий инженер, прежде чем выравнивать оси для результатов, необходимо сонаправить оси Z1, не все вверх.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2011, 15:53
#10
Начинающий инженер


 
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 10


Подскажите такие результаты реальны????
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изополя напряжений.jpg
Просмотров: 107
Размер:	26.3 Кб
ID:	59093

Нажмите на изображение для увеличения
Название: изополя перемещений.jpg
Просмотров: 84
Размер:	24.5 Кб
ID:	59094
Начинающий инженер вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 05:31
#11
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


по-моему, у Вас проблемы с опорными закреплениями. Четверть считаете? Какие связи наложили в отброшенной зоне?
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет сборной ж/б оболочки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия roman111 Железобетонные конструкции 11 12.02.2013 00:17
Расчет монолитной ж/б плиты помогите, запуталась lwena Железобетонные конструкции 11 18.03.2010 04:59
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20