Впадины в стяжке посередине деформационных секторов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Впадины в стяжке посередине деформационных секторов

Впадины в стяжке посередине деформационных секторов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.05.2011, 11:10 #1
Впадины в стяжке посередине деформационных секторов
GC2006
 
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 24

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема на ваш взгляд. выполнена машинная стяжка (не менее М 150 с добавлением пластификатора) с добавлением в качестве мелкого заполнителя отсева. Пирог следующий:

Ж/б плита перекрытия -250 мм
Пенопласт ( 35 кг/м куб) - 50 мм
Фольгоизол
Сетка 100х100 t-3 мм.
трубы теплого пола kissan
стяжка - 80 мм

После выполнения стяжки выполнена исполнительная съемка. Максимальные перепады в пределах 2 мм.

В больших помещениях теплый пол разбит на контуры, между которыми уложена деформационная лента. Соответственно после испытания теплого пола по стыкам деформационных секторов пошли трещины. Вроде все как и полагается. Но через месяц ситуация такова:

- на стыках деформационных секторов отметки завышены. Т.е. сектора на стыках приподнялись вверх
- в центре каждого сектора впадины

т.е. каждые сектор, если его представить в виде листа А4: Периметр приподнят, а центр опущен. Вернее просто приподняты края, а центр остался неизменным.

Что-то подсказывает что дело в пенопласте. Т.к. перед устройством полов неоднократно предъявлялись претензии к подрядчику выполняющему укладку теплого пола. По мнению многих людей пенопласт имел низкую прочность.

Скажите пожалуйста, на Ваш взгляд - в чем может быть проблема?
Подскажите есть ли какие-то нормы описывающие данные виды работ, все что я находил, мягко говоря, немного устаревшее.
Спасибо!
Просмотров: 1626
 
Непрочитано 14.05.2011, 11:39
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


1) Пенопласт (пенополистирол) ПСБ-С 35
Водопоглащение за 24 ч. не более 2% по объему.
Замачивание ?
2) температурное расширение труб ? Конечно оно мизерное но всё же ?
3) стяжке не дали набрать прочность сразу включив и проверив трубы. Тепловой режим твердения изменился, влажность стяжки у труб уменьшилась, начались усадки ?
4) пучение самой ж.б. плиты от основания (весна же как раз)
5) нашёл в инете другую конструкцию пола:
Цитата:
Если у пола цементное покрытие, то сначала на него укладывается полиэтиленовая пленка и затем тонкий слой стяжки. Потом можно укладывать выбранное покрытие пола.

Если полы отапливаются, то после полиэтиленовой пленки укладывается система отопления, потом укладывается стяжка необходимой толщины. После этого укладывается покрытие пола.
Ошибка в пироге ?


Нормы.
Сейчас все пользуются типовые примерами в журналах/сборниках производителя утеплителя. Роквул например и т.п. У них много типовых решений, разработанных и распространяемых бесплатно лишь бы купили материал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 30.10.2014, 11:45
#3
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от GC2006 Посмотреть сообщение
Подскажите есть ли какие-то нормы описывающие данные виды работ
СНиП на полы (СП 29.13330.2011)
kolombi4 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Впадины в стяжке посередине деформационных секторов