Добрый день!
Интересует вот какой вопрос: необходимо ли по нормативам устраивать трап в помещении венткамеры ДУ подземной парковки?
И еще вопросик! Принципиально ли направление открывания дверей из этого помещения?
Заранее большое спасибо!
Просмотров: 12663
 
Непрочитано 19.05.2011, 12:09
#2
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Катеrinа85 Посмотреть сообщение
необходимо ли по нормативам устраивать трап в помещении венткамеры ДУ подземной парковки?
В общем случе - надо:
14.4. Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата.
("СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 115))

Но в вашем случае для дымоудаления можно и не делать.