Степень огнестойкости насосной водяного пожаротушения
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Степень огнестойкости насосной водяного пожаротушения

Степень огнестойкости насосной водяного пожаротушения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2011, 13:27 #1
Степень огнестойкости насосной водяного пожаротушения
Олюша
 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 53

Согласно п. 14.9 СНиП 2.04.02-84 (табл. 41) для насосных 1 категории по обеспеченности подачи воды степень огнестойкости должна быть тоже 1.
Но раздел этого СНиП, содержащий указанный пункт, не входит в перечень обязательных для соблюдения 123-ФЗ.
В СП к 123-ФЗ нашла только определение категории по обеспеченности подачи воды для насосных пожаротушения.
Могу ли я принять в таком случае любую степень огнестойкости (учитывая, конечно, расстояния между зданиями и площадь с высотой самой насосной), например, 3 и применить модульную насосную?
Насосная - для водяного пожаротушения при резервуарах для хранения противопожарного запаса воды.
Просмотров: 6357
 
Непрочитано 06.06.2011, 09:53
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Выходит нашла "дырку" в законе и пытаешься в неё влезть, ссылки нет так что СНиП нам не указ? По-моему первичной является инженерная сторона вопроса.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 14:56
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Конечно Вы можете и принять любую. Но как на это среагирует Заказчик на фоне того, что 100 лет насосные пожаротушения имели степень огнестойкости именно по табл. 41? Новая эра пожарной безопасности что ли наступила?
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 18:59
#4
Олюша


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 53


Вот именно заказчик и хочет модульную котельную, которую вряд ли можно довести до 1 степени огнестойкости (хотя производители обещались довести до 1 степени... но вряд ли такое можно сделать)
И аргументирует именно тем, что в посте N1.
А я сомневаюсь, может, действительно уже можно...
Олюша вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Степень огнестойкости насосной водяного пожаротушения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
степень огнестойкости металлоконструкций dimati Архитектура 35 24.08.2023 12:27
Как назначить степень огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 30 16.01.2020 09:59
степень огнестойкости монолитного железобетона Datche Железобетонные конструкции 6 27.07.2010 00:15
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся сержант Архитектура 10 08.12.2008 17:15