динамическое и статическое испытание свай
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > динамическое и статическое испытание свай

динамическое и статическое испытание свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.06.2011, 11:29 #1
динамическое и статическое испытание свай
TARGET
 
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 40

Скажите пожалуйста, в каких случах испытываются сваи динамической , а в каких- статической нагрузкой!
С уважением Павел!
Знаю что это регламентирутся приложением А , известного госта, но как на основе этого проложения определить , что нужно испытывать сваю динамически и статически , например!

Последний раз редактировалось TARGET, 06.06.2011 в 11:34.
Просмотров: 9543
 
Непрочитано 06.06.2011, 11:43
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Статика - удовольствие дорогое. Ее используют когда нет возможности испытать динамикой или динамика дала неудовлетворительный результат (статика как правило дает более достоверный результат по сравнению с динамикой, иногда по динамике свая не несет, а по статике несет достаточно).
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 11:46
#3
TARGET


 
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 40


тоесть динамически, если несущей способности хватает, и она удовлетворяет расчетным нагрузкам на сваю, принятых в проекте, то статически ее испытывать не целесообразно! Так?
TARGET вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 11:55
#4
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от TARGET Посмотреть сообщение
иногда по динамике свая не несет, а по статике несет достаточно
Но как правило все наоборот, динмаика может показать оч. хорошие результаты если в основании встречаются линзы прочного грунта. Статика в таких случаях в виду длительности испытания, потихоньку проходит такие слои и показывает более объективные результаты. Вообще при проектировании свайного фундамента по актуальности идут следующие испытания - 1) натурные испытания свай статической нагрузкой; 2) статическое зондирование грунта; 3) динамическое испытание свай; 4) СНиПовский табличный метод. Динамикой обычно проверяют сваи на площадке в ходе выполнения СМР. Для проетирования лучше всетаки использовать материал статики.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 09:57
#5
Liyob

Конструктор
 
Регистрация: 30.05.2013
Астана
Сообщений: 57


Offtop: искал информацию про отказ и динамику нашел этот пункт, думаю пригодиться кому нибудь)
ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ,
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

СНиП 3.02.01-87
11.11. Сваи с отказом больше расчетного должны подвергаться контрольной добивке после „отдыха" их в грунте в соответствии с ГОСТ 5686—78. В том случае, если отказ при контрольной добивке превышает расчетный, проектная организация должна установить необходимость контрольных испытаний свай статической нагрузкой и корректировки проекта свайного фундамента или его части.
Liyob вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > динамическое и статическое испытание свай



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть ли случаи при которых необходимо обязательно назначать статическое испытание свай? JaMP!s Основания и фундаменты 10 15.03.2012 08:55
динамическое испытание свай в зимнее время sattva Основания и фундаменты 11 07.02.2012 20:45
если не пройдет статическое испытание свай вдавливанием? antan83 Основания и фундаменты 9 13.07.2010 00:53
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39