дренаж от кондиционеров
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > дренаж от кондиционеров

дренаж от кондиционеров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.06.2011, 09:29 #1
дренаж от кондиционеров
santexnik.74
 
Москва
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 11

Подскажите уважаемые коллеги, в какую канализацию отводить дренаж от кондиционеров, в бытовую или ливневую. делать ли разрыв струи или можно обойтись обратным клапаном.и в каких нормах все это прописано.Заранее благодарен за любую информацию.
Просмотров: 7508
 
Непрочитано 27.06.2011, 10:10
#2
Serg Ivanov

Инженер ВК
 
Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196


Цитата:
Сообщение от santexnik.74 Посмотреть сообщение
Подскажите уважаемые коллеги, в какую канализацию отводить дренаж от кондиционеров, в бытовую или ливневую. делать ли разрыв струи или можно обойтись обратным клапаном.и в каких нормах все это прописано.Заранее благодарен за любую информацию.
К ливневой нельзя согласно пп.20.2 прим.2 СНиП 2.04.01-85* во избежании затопления в ливень. Обратные клапаны на канализации надёжно не работают.
__________________
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2011, 19:39
#3
santexnik.74


 
Регистрация: 09.04.2011
Москва
Сообщений: 11


прошк прощения, но в этом пункте не сказано что нельзя к ливневой.
santexnik.74 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2011, 22:33
#4
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


А гидрозатвор начто?
msi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2011, 22:48
#5
santexnik.74


 
Регистрация: 09.04.2011
Москва
Сообщений: 11


гидрозатвор вероятно на канашку, чтоб запаха не было
santexnik.74 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2011, 09:07
#6
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от santexnik.74 Посмотреть сообщение
прошк прощения, но в этом пункте не сказано что нельзя к ливневой.
20.1. Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий.

2. Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов.

("СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.10.1985 N 189) (ред. от 11.07.1996))

Цитата:
Сообщение от santexnik.74 Посмотреть сообщение
гидрозатвор вероятно на канашку, чтоб запаха не было
Верно. Только гидрозатвор имеет свойство пересыхать.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2011, 09:21
#7
Serg Ivanov

Инженер ВК
 
Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196


Цитата:
Сообщение от santexnik.74 Посмотреть сообщение
прошк прощения, но в этом пункте не сказано что нельзя к ливневой.
Ливнёвка рассчитывается на напорный режим работы - подключать что либо ниже воронок очень не рекомендуется.
Дождик не выключишь как водопровод.
Сифон с запахозапирающим клапаном будет вполне уместен. А вот на срабатывание обратного клапана на канажке я бы не надеялся - лучше разрыв струи.
__________________
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2011, 18:24
#8
santexnik.74


 
Регистрация: 09.04.2011
Москва
Сообщений: 11


благодарю за информацию
santexnik.74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > дренаж от кондиционеров



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие специалисты делают дренаж территории?! Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 47 13.06.2013 09:54
На какой отметке устраивать пластовый дренаж? Елена Селина Конструкции зданий и сооружений 2 18.04.2011 10:01
дренаж иловых площадок: можно ли применить вместо ж/б лотков другие материлы? например трубу стальную d750мм? kasseler Прочее. Архитектура и строительство 2 09.09.2009 12:49
Как устроить пластовыи дренаж? leova Технология и организация строительства 18 09.06.2008 10:27
Бентонитовая гидроизоляция или пристенный дренаж. irwave Конструкции зданий и сооружений 4 01.11.2007 13:28