Анкеровка болтов только на срез в ЖБ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка болтов только на срез в ЖБ

Анкеровка болтов только на срез в ЖБ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.07.2011, 17:00 #1
Анкеровка болтов только на срез в ЖБ
beginnner
 
Регистрация: 07.08.2009
Сообщений: 45

Есть некая металлоконструкция. которая будет опираться на железобетонные колонны. Крепить планируется на анкерных болтах, болты не сквозные. За счет конструкции опирания в болтах будет возникать только поперечное усилие, т.е. они будут работать только на срез, а на растяжение нет.
Несущую способность болтов и их кол-во посчитать не проблема.
Однако надо определить величину анкеровки - в нормах найти не могу при чистом срезе. Для болтов на растяжение от 10 диаметров вроде как, для среза будет меньше?
Просмотров: 5972
 
Непрочитано 27.07.2011, 17:29
#2
makusik

Конструктор
 
Регистрация: 02.09.2009
Казань
Сообщений: 102


в скаде в арбате есть расчет закладных деталей. там есть поперечные усилия. попробуй там просчитать
__________________
makusik
makusik вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 18:41
1 | #3
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от beginnner Посмотреть сообщение
Есть некая металлоконструкция. которая будет опираться на железобетонные колонны. Крепить планируется на анкерных болтах, болты не сквозные. За счет конструкции опирания в болтах будет возникать только поперечное усилие, т.е. они будут работать только на срез, а на растяжение нет.
Несущую способность болтов и их кол-во посчитать не проблема.
Однако надо определить величину анкеровки - в нормах найти не могу при чистом срезе. Для болтов на растяжение от 10 диаметров вроде как, для среза будет меньше?
Кстати интересный вопрос, но здесь также проблема не только в длине анкеровки, но и в количестве болтов.
Вы посчитали болты на срез по материалу (стали) и это правильно, но есть также предельное состояние по смятия бетона анкерами (в том случае если нет shear tab который воспринимает поперечную силу).
У нас это считается примерно так:

Vr=1.4*φ*Ab*f=1.4*0.6*5*d^2*30Mpa=

d – номинальный диаметр анкера (принимается что болт воздействует на бетон на глубину 5 диаметров)

30MPa – класс бетона

Это проходит если анкер довольно далеко от края фундамента, иначе надо учитывать другие факторы.

Также можете посмотреть в «AISC Design Guide 01 - Base Plate And Anchor Rod Design 2nd Ed», должна быть на форуме.

Анкеровка на растяжения по расчёту (там много параметров)

На срез – с учётом вышеизложенного конструктивно в разумных пределах (тех же 10 диам. Как ориентировка)
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 18:47
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431


beginnner, далась вам эта анкеровка только на срез. Придумайте лучше как приварить ваши анкерные болты к продольной арматуре ж.б. колонны.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка болтов только на срез в ЖБ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
ЖБ - Расчёт на внецетренное сжатие по СП. Арматуру можно брать только у гранией или дальше? Xander Железобетонные конструкции 7 06.02.2011 11:40
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов Red Nova Конструкции зданий и сооружений 14 16.02.2010 15:07
Масса фунд. болтов тип 5 по ГОСТ24379.1-80, Ф50 и выше, а то в ГОСТЕ только до Ф48 dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.11.2009 09:43
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях Mario Прочее. Архитектура и строительство 2 27.01.2006 15:48