Расчёт ливнёвой канализации
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчёт ливнёвой канализации

Расчёт ливнёвой канализации

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.08.2011, 02:06 #1
Расчёт ливнёвой канализации
Андрей Михалыч
 
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 5

Доброго времени суток. Интересует в частности этот вопрос. Известно мне только следующее: Кол-во воды, принимаемое крышным дождеприёмником в секунду, площадь крыши, количество приёмников и кол-во осадков в мм., выпадающих в нашем регионе за месяц. Могу ли я, зная эти данные, воспользоваться какой-нибудь формулой и определить сечения отводящих трубопроводов? Так же, крайне важно определить размер приёмных колодцев в конце трубопроводов.
ЗЫ. я в этом деле далёк, так что прошу прощение за возможный тупизм.
Просмотров: 7624
 
Непрочитано 14.08.2011, 08:11
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


есть формула 35 в СНиП 2.04.01-85* по которой определяется расчетный расход дождевых вод и уже далее сечение отводящих трубопроводов
Размер колодцев ливневой канализации - это с отстойной частью и диаметром от 700, менее уже крайне не удобно обслуживать вручную,
только с помощью спец. техники, а про приемный колодец в конце ни чего не понятно - канализация не может заканчиваться колодцем,
должны быть очистные и выпуск на рельеф или в водоем, или в городскую сеть...
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2011, 00:31
#3
Андрей Михалыч


 
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 5


спасибо за ответ, постараюсь разобраться. Если вдруг будет непонятно что-то - напишу. Поймите мня прально, строюсь сам для себя.
Андрей Михалыч вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2011, 04:35
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Сам для себя и с левневой канализацией? Это наверное оч. большой дом... в частном доме воду с кровель на рельеф сбрасывают без колодцев и по рельефу уже до, скажем придорожной канавы.
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 22:39
#5
Андрей Михалыч


 
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 5


для себя, но это не частный дом. Просто в моей ситуации нет возможности поключаться к каким либо локальным сетям. Я реально могу собирать ливнёвую воду в колодцы. Также и канализацию. Это я так себе представляю. Естественно, я не проектант и не строитель с опытом, чтобы утверждать правильность моего личного проектирования и исполнения. Это всего лишь способ сэкономинть на том и на этом. Но для перестраховки и спокойного сна хочется сделать правильно или максимально приближенным до этого. Вот по этому покопавшись в рунете, почитав многое, я считаю, что сделал правильный выбор, задав вопрос спецам.
Андрей Михалыч вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 18:22
#6
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Реально в колодцы, а потом куда? Есть конечно же опыт использования дождевых вод для поливки территории для технических нужд. Воду добыть - это полбеды, а вот утилизировать ее потом - это беда. Если у вас нет нужды использовать дождевую воду на технические нужды, то лучше отводить ее на рельеф
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 20:53
#7
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Offtop: В северовосточной части США в минувшее воскресение был всемирный потоп, катаклизм. менее чем за сутки выпало 11 дюймов дождя!!!. Никто такого не припомнит. В Нью-Йорке ливневка худо-бедно справилась. Потому что люки и решетки на них огромные, не сравнить с теми что я помню по Петербургу
Vova вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2011, 05:03
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Потому что люки и решетки на них огромные
Не потому. Огромный люк и огромная решеткой не упираются в забитый мусором трубопровод нужного сечения и уклона и в итоге куда-то таки сливаются.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 23:13
#9
Андрей Михалыч


 
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 5


для себя я планировал собирать воду в колодцы, допустим я расчитываю на 4 штуки, может больше(объедененных). Возможно даже ду200(не принципиально). Вода бы скапливалась там, какая-то её часть дренировала в грунт, который 99% песок. Вот вдруг огромный ливень и естественный дренаж не спасает - на этот случай я думал предусмотреть установку дренажного насоса, который бы просто откачивал воду куда нибудь за территорию.
Андрей Михалыч вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 23:24
#10
Наталья1965


 
Регистрация: 27.11.2012
Сообщений: 4


выпуск ливневой канализации раньше проектировался на условие в момент максимального наполнение сети и выпуском вод в реку(в идеале).Но в настоящее время отвод сточных вод проектируется с предварительной очисткой их на локальных очистных или городских(в случае когда это возможно).Очистка стока при помощи септика(колодца) возможна.Если вы так опасаетесь за переполнение его,то необходимо рассчитать его объем стока в нем точнее в случае переполнения сети в момент максимального дождя. Также одобряется откачка насосом. Но здесь минус в том,что дождь это плавающий параметр,который невозможно с точностью предугадать,вас может не оказаться вблизи тумблера когда переполнение произойдет.Бесспорно можно поставить насос с регулятором уровня,но это дорогостоящее оборудование.
Мне крайне интересно какую систему лотков вы предусмотрели для направление ливневых вод в дождеприемники?(напоминаю что вы написали что хотели бы сделать все приближенно к идеалу,так пожалуйста пролейте свет на столь темный момент).
Наталья1965 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчёт ливнёвой канализации



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт ВРЕМЕНИ монтажа СМР (водоснабж, канализации..) Mr.Andersen Водоснабжение и водоотведение 1 23.07.2007 21:47