Размещение ручного пожарного извещателя.
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Размещение ручного пожарного извещателя.

Размещение ручного пожарного извещателя.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.10.2011, 13:57 #1
Размещение ручного пожарного извещателя.
ing-e
 
эксплуатация зданий
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83

Ручные пожарные извещатели по всему зданию расставили на 0,3м от косяка двери на стене двери.
На выходе решили поставить извещатель на боковой стене, т.к. у косяка двери извещатель будет не так заметен. Поискал по СП 5.13130.2009, в п.13.13 нет запрета на такое размещение. Хотя рабочий говорит, что где-то прописано, что 30см от косяка двери должно быть.
Действительно ли 30см должно быть или так можно оставить, на стене вдали от двери?
Просмотров: 6635
 
Непрочитано 11.10.2011, 14:47
#2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,187


Вдали - это где? в 10 м от двери? или в 35 см от двери? схему бы какую-то набросать...
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 14:53
#3
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Цитата:
Сообщение от ing-e Посмотреть сообщение
рабочий говорит, что где-то прописано, что 30см от косяка двери должно быть.
Нигде такого не прописано. Это его выдумка.
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 15:42
#4
ing-e

эксплуатация зданий
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
Вдали - это где? в 10 м от двери? или в 35 см от двери?
От косяка двери до стены — 0,5м, и еще 2м до размещения пожарного извещателя.
ing-e вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 15:58
#5
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,187


Без рисунка все равно непонятно, но, IMHO, далековато...до него нельзя достать, выходя из этой двери. Похоже, отсюда и взяты 30 см, о которых сказал рабочий
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 15:58
#6
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Цитата:
Сообщение от ing-e Посмотреть сообщение
От косяка двери до стены — 0,5м, и еще 2м до размещения пожарного извещателя.
ничему не противоречит
Nike вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 16:24
#7
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,187


2,5 м от выхода - это еще "вблизи"? не знаю...
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 16:36
#8
ing-e

эксплуатация зданий
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83


Примерно так (тут у меня комп медленоват, нарисовать долго будет)

_____П_________
000000000000000|
000000000000000|
000000000000000|__ Косяк двери
000000000000000
000000000000000 выход
000000000000000 __
000000000000000|


*П — размещение извещателя
ing-e вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 16:37
#9
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


а что ближе поставить мешает?
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 18:44
#10
ing-e

эксплуатация зданий
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83


так получается в темном углу стоит извещатель, на свет вытащили рабочие
ing-e вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 19:07
#11
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,187


Двери двустворчатые и открываются внутрь? может, проще извещатель снаружи поставить возле выхода? (если не на улицу, где ходят всякие)
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 19:35
#12
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


требование НПБ 88-2001* п. 12.42 и СП 5.13130.2009 п. 13.13.2.
12.42. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удалённых от электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя (требование распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание которых происходит при переключении магнитоуправляемого контакта), на расстоянии:
не более 50 м друг от друга внутри зданий;
не более 150 м друг от друга вне зданий;
не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю.
Andrey_nadym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 23:25
#13
ing-e

эксплуатация зданий
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
Двери двустворчатые и открываются внутрь? может, проще извещатель снаружи поставить возле выхода? (если не на улицу, где ходят всякие)
да, створка вторая есть (небольшая и обычно в закрытом положении, но есть)
И выходят двери на улицу.

В принципе, только уяснить хотел, что действительно так можно делать что кроме требований СП скопированных сюда Andrey_nadym нет никаких других.

Если вдруг пожарники напишут какие-то требования, отпишусь сюда
ing-e вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Размещение ручного пожарного извещателя.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размещение пожарного гидранта в колодце диаметром 1,5 м Magarik Инженерные сети 7 23.12.2013 22:22
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Возможно ли размещение небольшого гостиничного комплекса на территории промышленного предприятия ? OlgaSmith Технология и организация строительства 3 10.05.2011 17:08
Согласно какому НД подбирать площадь пожарного отсека подземной парковки? Maria_Landers Технология и организация строительства 9 09.03.2011 23:06
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? lego_go Инженерные сети 14 07.02.2011 17:04