Вопрос по организации тамбур-шлюза перед лестницей между подвалом на 1 этажом
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вопрос по организации тамбур-шлюза перед лестницей между подвалом на 1 этажом

Вопрос по организации тамбур-шлюза перед лестницей между подвалом на 1 этажом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.11.2011, 18:41 #1
Вопрос по организации тамбур-шлюза перед лестницей между подвалом на 1 этажом
WasserWolf
 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 6

Согласно предписанию, нужно оградить лестницу (не являющуюся путём эвакуации), между первым этажом и подвалом, в котором хранятся горючие материалы (категория по взрывопожарной опасности - В2), противопожарной преградой 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.

Правильно ли я понимаю, что нужен только один тамбур-шлюз?

И можно ли расположить его на первом этаже на входе в лестницу? (Основной вопрос)

Последний раз редактировалось WasserWolf, 01.11.2011 в 21:56.
Просмотров: 20717
 
Непрочитано 02.11.2011, 09:51
2 | #2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Несколько раз сталкивался с этим вопросом.
Тамбур-шлюз нужен только один.
В нормативах чётко не прописано, где должен устраиваться этот тамбур-шлюз - в подвале или на 1 этаже. По итогам консультаций с различными пожарными экспертами (и в экспертизе, и в пожнадзоре), все единогласно отвечают, что он должен быть в подвале.
Объясняется этот тем, что дым при возгарании в подвале будет подниматься вверх, и соответственно его надо отсечь ещё в подвале, чтобы он не скапливался в лестничной клетке, и не мешал работе пожарных во время пожара - спасать людей и тушить пожар.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2011, 10:11
1 | #3
WasserWolf


 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 6


А какими должны быть минимальные размеры тамбур-шлюза для общественного здания?

Рамеры тамбур-шлюзов нашёл только для производственых зданий в СНиП 31-03-2001:
"5.8 Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать более ширины проемов не менее чем на 0,5 м (по 0,25 м с каждой стороны проема), а глубину — более ширины дверного или воротного полотна не менее чем на 0,2 м, но не менее 1,2 м."

Но у меня не производственное здание...

И правильно ли я понимаю, что ширина дверного проёма между лестницей и тамбур-шлюзом должна быть не менее ширины лестницы?

Последний раз редактировалось WasserWolf, 02.11.2011 в 10:18.
WasserWolf вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 10:44
3 | #4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Для общественных зданий размеры тамбур-шлюза не прописаны, но думаю, можно по аналогии руководствоваться этим:
СНиП 31-06-2009
Цитата:
3.23. ... тамбуры глубиной не менее 1,2 м и шириной, равной ширине входной двери плюс не менее 0,3 м.
Для удобства открывания дверей в тамбуре лучше глубину тамбура принимать не менее 1,5 ширины полотна двери.
Ширина дверного проёма "в свету" желательна не менее ширины лестницы - так просто удобней для эксплуатации. Поскольку лестница не эвакуационная, то требований к ширине проёма нет.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 15:55
#5
WasserWolf


 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 6


Спасибо!

Последний раз редактировалось WasserWolf, 03.11.2011 в 22:58.
WasserWolf вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вопрос по организации тамбур-шлюза перед лестницей между подвалом на 1 этажом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? виталий84 Прочее. Архитектура и строительство 3 20.06.2013 10:10