|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
ВРУ для приёма и передачи напряжения от 3 параллельно работающих генераторов
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
М.О.
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 1,694
|
||
Просмотров: 6242
|
|
||||
Проектирую ДЭС Регистрация: 25.06.2007
Москва
Сообщений: 101
![]() |
это недопустимо. линия между генератором и шинами должна быть защищена в первую очередь со стороны генератора, который сидит на этой линии. со стороны вру автоматы ставить желательно, но не обязательно - они нужны для того, чтобы при КЗ в линии, эта линия отключилась от ВРУ. а две другие машины могли продолжать работать. если работа на сниженной мощности (2 машины) недопустима, то автоматы во вру можно не ставить
__________________
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
Для предотвращения этого ставят реле обратной мощности или тока.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Проектирую ДЭС Регистрация: 25.06.2007
Москва
Сообщений: 101
![]() |
господа, что вы человека путаете?
Валериан, двигателем генератор никак не станет, т.к. с него возбуждение снимается сразу же при отключении. TVN, вовсе не обязательно. ДГУ вполне себе может работать какое-то время в режиме холостого хода с замкнутым сетевым выключателем. просто с генератора снято возбуждение и топлива подается по минимуму
__________________
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
На генераторах 0,4 кВ возбуждение не отключается(ДГУ может потерять возбуждение, но не отключить), и в случае останова двигателя этот ДГУ может "развалить" всю синхронную работу. Кроме блокировки на останов двигателя, необходимо ставить АЧР, т.е. отключение части нагрузки в случае отключения одного из генераторов по любому поводу.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Регулятором напряжения.
По требованиям иностранных производителей, для устойчивой параллельной работы ДГУ (или Газопоршневых) регуляторы напряжения и оборотов должны быть электронные, также необходим модуль распределения нагрузки между ДГУ. Ознакомтесь с любой схемой генератора 0,4 кВ и вы увидите, что АГП (автомат гашения поля ) отсутствует. Если будут вопросы- готов вам помочь. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Станет, если на его шинах останеца напряжение.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Набросал примерную схему того как всё это будет выглядеть. Автоматика генератора не позволяет ему работать в двигательном режиме. Отключение части нагрузки тоже условно не показал (будут стоять контакторы которые будут завязаны на сигнал пуска G1, G2, G3) Заземление тоже условно не показал, будет ГЗШ куда всё придёт. Вопрос следующий: т.к. режим работы нейтрали G1-G3 - изолированная, то мы обрываем ноль 4-х полюсными рубильниками, конечные потребители с привычной TN-C-S. Допустимо ли выполнить схему таким образом, при том что всё это будет собираться в одном шкафу ВРУ (кроме ГЗШ - отдельный шкаф)?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Не знаю мощность генераторов и категорийность потребителей, но я бы применил несколько другую схему: 1) генераторы работают на секционированную систему шин (2 секции минимум), 2 линии на 2 секции шин нагрузки, резервный генератор подключается на обе секции СШ нагрузки. Потребители отключаются с заданной очередностью по падению напряжения. Это усложнить схему и увеличит стоимость, но и повысит надежность.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
Зачем?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
Во всех развитых и недоразвитых странах, в том числе в России, отключают по АЧР с последующим ЧАПВ, а по ЗМН отключают только двигательную нагрузку. И тут не в деньгах дело, а в устойчивости системы электроснабжения.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 18.11.2011 в 19:33. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Питание осуществляется от двух вводов, грубо говоря ДГУ 300 кВт и 3 ГП по 100 кВт, ручное резервирование. Вот на счёт защиты рубильников вопрос, т.к. со стороны ГП нет никаких автоматов и сначала планировалось в ВРУ автоматы поставить (на защиту каждой линии), но реально будут стоять рубильники, номиналом таким же как и автоматы отходящей линии на нагрузку.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 167
|
Цитата:
N G4 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу | ЗаяцБо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.12.2010 15:54 |