| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опирание металлической фермы на колонну переменного сечения
Проектирование
Тула
Регистрация: 28.06.2007
Сообщений: 826
|
||
Просмотров: 2859
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Это кто-то "КАНСК" не правильно перерисовал. Бред вообще-то. Хотя если обеспечить жесткость узла стыковки фермы с колонной или обеспечить жесткое защемление колонны к фундаменту, то может быть где-то какой-то умелец и сделает что-то подобное.
Мое мнение: Скрестить "КАНСК" с такой фермой - потянет на диагноз... суд и потом слепота (денег в кошельке не увидишь) |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826
|
у меня тоже такое мнение. В данном варианте напрашиваются обычные колонны постоянного сечения, либо вместо фермы балка. Получится обычная рама!
__________________
Век живи- век учись!!! Последний раз редактировалось Dani, 22.11.2011 в 16:27. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
задание элементов переменного сечения в лире (скаде) | viqa | Лира / Лира-САПР | 8 | 11.03.2010 19:19 |
Опирание прогона на пояс фермы | 4атланин | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.10.2007 15:20 |
Арочное опирание фермы. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 06.08.2005 21:03 |