Повышение сейсмостойкости. Нужна помощь
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Повышение сейсмостойкости. Нужна помощь

Повышение сейсмостойкости. Нужна помощь

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.11.2011, 10:35 #1
Повышение сейсмостойкости. Нужна помощь
Новичок-студент
 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53

Есть здание 1988 выполнено из мелких шлакобетонных камней и рассчитано на сейсмичность 7 баллов. Нормы давно изменились и требуется на 9 баллов. Проект усиления сделали, но пришли замечания, мне сказали на них ответить. В одном из замечаниях написано:
"Анализ принятых авторами проекта конструктивных решений по усилению "коробки" здания, с целью обеспечения разумной несущей способности всех несущих конструкций сейсмоусиляемого здания общежития позволяет считать:
- учитывая этажность здания;
- относительную надёжность основания;
- условную обеспеченность объёмно-планировочных решений конструктивными требованиями СНиП предъявляемыми к 9-ти бальным зданиям и сооружениям;
что сейсмостойкость здания в целом, может быть оценена не более чем на 8 баллов при К1=0,40 основание поз. 8 табл. № 8 и пункт 2 табл. № 5 актуализированной версии СНиП II-7-81* редакция 2010 года."
Получается, что данное здание невозможно усилить до сесмостойкости 9 баллов? И как быть? Посоветуйте, где об этом можно почитать?
Просмотров: 5283
 
Непрочитано 23.11.2011, 10:39
1 | #2
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Новичок-студент Посмотреть сообщение
Получается, что данное здание невозможно усилить до сесмостойкости 9 баллов? И как быть? Посоветуйте, где об этом можно почитать?
Почитать про это можно в актуализированном СНиПе по сейсмике - там теперь четким текстом написано, что если требования той же табл. 8 не выполняются - плевать на любое расчетное обоснование.
Что делать? Обычно этажи срезают, делают швы прям по зданию и подобные радикальные меры - по крайней мере такие меры я видел в проектах...
 
 
Непрочитано 23.11.2011, 11:15
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


пытаться выполнить микросейсморайонирование, глядишь чудо произойдет, а следом можно и сейсмоизоляцией заняться. только денег это в целом стоит много...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 12:17
#4
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


интересно а вот в этом пункте
Цитата:
4.2 Проектирование зданий высотой более 75 м и сооружений с пролетами более 50 м должно осуществляться при научном сопровождении и участии специализированных научно-исследовательских организаций.
что понимается под научно исследовательской организацией?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 12:24
#5
Ал-й


 
Сообщений: n/a


13forever, это очевидно - авторы норм =)
 
 
Непрочитано 23.11.2011, 16:00
#6
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
что понимается под научно исследовательской организацией?
В случае Украины, например, - Научно Исследовательский Институт Строительных Конструкций
niisk вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 16:21
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Cерия 0.00 - 2.96с Повышение сейсмомтойкости зданй вып.1-6
igr вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 16:21
#8
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
что понимается под научно исследовательской организацией?
А вы сами задумайтесь, пролет 50 метров - это уникально сооружение требующее соответственного похода и таким как "Новичок-студент" (я просто в пример) и подобным просто не дадут проектировать.
Цитата:
И как быть?
Дайте полную информацию по зданию, а потом уже спрашивайте что делать и как быть.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 16:30
#9
Ал-й


 
Сообщений: n/a


-=Xaoc=-, к слову в любом НИИ концентрация "Новичков-студентов" как правило выше чем в проектных организациях. Соответственно и разного рода СТУ пишет молодежь, часто не имевшая в жизни отношения к проектированию.
 
 
Непрочитано 23.11.2011, 16:32
#10
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
пролет 50 метров - это уникально сооружение
согласно Градостроительного Кодекса Статьи 48, Часть 1, пункт 2
Цитата:
2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
опять таки сейсмика для пролета 50м это на самом деле не так и страшно, хотя знать про это надо, и учитывать требуется, согласен.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 16:54
#11
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


автору дам направление, в котором можно копать...

к реконструируемым зданиям не обязательно предъявлять требования сейсмостойкости как для нового строительства...есть достаточно обоснований это применять, чем не пренебрегают ни НИИСК, ни мы (это в случае Украины)

с другой стороны как обычной организации доказать это эксперту - да, зачастую, никак...поэтому и обращаются в организации, авторитет которых разрешает подобные ситуации.
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 19:35
#12
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
согласно Градостроительного Кодекса Статьи 48, Часть 1, пункт 2
Под словом "уникальное" я имел ввиду что не такое стандартное к которому привыкла большая часть проектировщиков. Offtop: НЕ придирайтесь к терминологии

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
в любом НИИ концентрация "Новичков-студентов" как правило выше чем в проектных организациях
Это понятно. Но это НИИ, а есть просто какая-то организация (например 15 человек штат) которая входит в СРО и занимается "мелкими" объектами.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 03:07
#13
Новичок-студент


 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53


Всем спасибо! Вывод один: таким как "мы" - здесь не место!! Ну, а если серьёзно, то я в себе уверен на все 100% и если чего ещё не знаю, то обязательно докапаюсь и узнаю. Форум отличный! Очень много тем, которые помогают в обучении.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
таким как "Новичок-студент" (я просто в пример) и подобным просто не дадут проектировать.
Клёво сказал!
Новичок-студент вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 09:56
#14
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Новичок-студент Посмотреть сообщение
Вывод один: таким как "мы" - здесь не место!!
Вот интересно получается. Вы даете какой-то отрывок из заключения и пытаетесь при помощи форума разобраться. В принципе - это одно решение, а другое - выложить конструктив здания чтоб все ответы были не "пальцем в небо", а по существу. Может поможет

P.S. И я был "зеленым".
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 21:48
#15
Zheka_81


 
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 63


Интересный случай. Возможно в вашем случае помогло бы усиление композитными материалами. Одна из областей их применения в строительстве - сейсмоусиление.
__________________
Проектируем быстро, качественно и дешево! Выберите любые два пункта)
Zheka_81 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 09:12
#16
sedyh-2010


 
Регистрация: 10.12.2011
Сообщений: 7


Если Вас интересуют конструкции суперсейсмостойких сооружений, ознакомьтесь с заявкой на изобретение №2008151981 "Сейсмостойкое здание или сооружение", авторы Седых А.А. и Седых Д.А. В основу этого изобретения положена аксиома о свойствах геометрически неименяемых систем. Применение данного изобретения в сейсмически активных зонах позволит навсегда забыть о таком неприятном явлении, как "эффект карточного домика".
sedyh-2010 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 09:21
#17
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
что понимается под научно исследовательской организацией?
ЦНИИСК.
Поректировать будешь бесплатно, да ещё добавишь из собственного кармана.
Что касается вопроса об усилении, то согласен с Хаосом.
А не дешевле снести?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Повышение сейсмостойкости. Нужна помощь

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос к специалистам ВК. Жилой вопрос. Нужна помощь! Алек. Инженерные сети 7 21.06.2010 10:29
Нужна помощь специалиста ОВ в высотных зданиях. NRM Инженерные сети 6 26.10.2009 13:43
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47