Навес примыкающий к зданию
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Навес примыкающий к зданию

Навес примыкающий к зданию

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.12.2011, 19:27 #1
Навес примыкающий к зданию
Belarus
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 9

Здравствуйте, подскажите пожалуйста(я еще учусь) - считаю навес , он примыкает к зданию , образуется снеговой мешок и нагрузки получаются большие т.к мю (6-4.3) . Ригель в раме получился из сварного двутавра и с двойными прогонами . Возможно ли таким образом решение этого навеса - или есть более рациональный способ? Стены не зашиваются. Можно ли обойтись без связи в продольном направлении? спасибо

Вложения
Тип файла: pdf навес.pdf (1.33 Мб, 260 просмотров)

Просмотров: 3855
 
Непрочитано 21.12.2011, 20:20
#2
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


УВ. Belarus!
СП 20.13330.2011
Г.8 Здания с перепадом высоты д)
Цитата:
Сообщение от Belarus Посмотреть сообщение
Можно ли обойтись без связи в продольном направлении?
нет, нужен один связевый блок
продольные связи по колоннам по оси М и Н
для прогонов можно уменьшить шаг.
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 22:18
#3
Belarus


 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 9


Я так и считал - получилось Ми= 6 у стены и по интерполяции Мю=4.3 на карнизе навеса. Меня волнует балка- она вообще применяется такая в навесах такого типа? А насчет связей - стены навеса не зашиваются- т.о . если я поставлю крестовые связи по оси М и Н то они будут видны( нарушится архитектура).
Вложения
Тип файла: rar навес.rar (922 байт, 156 просмотров)
Тип файла: rar навес1.rar (1.2 Кб, 108 просмотров)

Последний раз редактировалось Belarus, 21.12.2011 в 22:29.
Belarus вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 18:24
#4
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422


Цитата:
Сообщение от Belarus Посмотреть сообщение
Можно ли обойтись без связи в продольном направлении? спасибо
В принципе можно. Но тогда расчётную длину колонны в продольном направлении ( из плоскости поперечной рамы ) нужно принять равной удвоенной геометрической длине. Тогда напрашивается коробчатое сечение, и с жёстким узлом примыкания балки покрытия к колонне ( если он жёсткий ) будут некоторые проблемы, впрочем решаемые.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 23:51
#5
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Belarus!

Поставте портальные связи - получите дополнительную эстетику!
как вариант - можно поставить связевую ферму в верхней части стоек.
гиппопо вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Навес примыкающий к зданию

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитный бетонный массив примыкающий к существующему каркасному зданию Нитонисе Железобетонные конструкции 21 22.02.2011 11:48
Теневой навес на территории детского сада slimmy Архитектура 15 26.01.2011 09:27
Навес из металлических конструкий. КМ или АС? Нитонисе Металлические конструкции 36 16.09.2010 11:47
Навес над пандусом. Michail Архитектура 11 07.05.2009 12:42
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) Baires Основания и фундаменты 29 26.06.2007 17:26