Рекоснтрукция ячейкового портала ПСЛ 110 Я1 по серии 3.407.2-162
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Рекоснтрукция ячейкового портала ПСЛ 110 Я1 по серии 3.407.2-162

Рекоснтрукция ячейкового портала ПСЛ 110 Я1 по серии 3.407.2-162

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2012, 07:35 #1
Рекоснтрукция ячейкового портала ПСЛ 110 Я1 по серии 3.407.2-162
Zedvik
 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141

Добрый день!
Ситуация следующая, есть действующя подстанция, действующий портал (однопролетный).
2 варианта:
1. пристроить к нему второй такой же пролет
2. демонтировать существующий и установить портал ПСЛ 110 Я4 (двупролетный)

Собственно вопрос, возможен ли 1 вариант? Узлы все на болтах, но портал явно просел за время эксплуатации, фундаменты не обследовали. при пристройке второго пролета нагрузка на средний фундамент возрастет примерно на 200 кгс.

Разобрался со всем)
пристройка возможна при положительном заключении обследований конструкций портала и фундаментов

Последний раз редактировалось Zedvik, 13.01.2012 в 08:32.
Просмотров: 4825
 
Непрочитано 13.01.2012, 09:22
#2
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 875


Я так понимаю с демонтажом старого есть проблемы?

У ПСЛ стойки металлические, какой фундамент находится в основании?

Нагрузка в 200 кг это мелочь.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 09:50
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от Zedvik Посмотреть сообщение
Собственно вопрос, возможен ли 1 вариант? Узлы все на болтах, но портал явно просел за время эксплуатации, фундаменты не обследовали. при пристройке второго пролета нагрузка на средний фундамент возрастет примерно на 200 кгс.
мало того, пристройка ведь тоже будет оседать... А первая половина уже не будет...

А была ли осадка первого портала ? Может это что-то другое ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 11:06
#4
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


Неравномерных осадок можно избежать, больше беспокоит какповедут себя конструкции портала. Метал на открытом воздухе => коррозия.. плюс эл ток. Без обследования не обойтись.

подстанция построена давно, следовательно осадка должна быть заметна.

это точно портал по указанной серии, сам был на подстанции.
Zedvik вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 12:01
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от Zedvik Посмотреть сообщение
следовательно осадка должна быть заметна.
А вы в курсе на какие силы рассчитаны фундаменты таких порталов и сколько % от них составляет собственный вес со снегом и ветром ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 14:12
#6
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 875


Цитата:
Сообщение от Zedvik Посмотреть сообщение
Метал на открытом воздухе => коррозия.. плюс эл ток.
Траверсы порталов идут оцинкованные и от воздействия эл. током нисего не происходи если конечно нету КЗ.



Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А вы в курсе на какие силы рассчитаны фундаменты таких порталов и сколько % от них составляет собственный вес со снегом и ветром ?
Снегова на портале - СМЕШНО, если только стенка гололеда - ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ну и ветровая. Также тяжение проводов необходимо. Требуется знать какой портал, если трансформаторный - то следует считать как концевой и тяжение в одлну сторону.
FRAER вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Рекоснтрукция ячейкового портала ПСЛ 110 Я1 по серии 3.407.2-162



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27