Помогите с нагрузкой на опоры
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с нагрузкой на опоры

Помогите с нагрузкой на опоры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.01.2012, 11:58 #1
Помогите с нагрузкой на опоры
Геодезист56
 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 14

Заказчик передал нам на завод чертежи опор воздушных линий электропередачи. Но при этом хочет чтобы мы сделали их ТОНЬШЕ. У нас ни лицензии, ни специалистов. Расчет вроде бы простой - к краю защемленной стойки приложена сила от крепления провода. Но как собрать нагрузки?
1) Вес - понятно
2) гололед - понятно
3) Ветер - со статикой почти понятно (коэффициент лобового сопротивления неуверен... в старом справочнике нашел Сх=1,2)
4) Динамика ветра - вообще не понятно
5) Температура - вот тут вообще швах... Провод укорачивается и провис уменьшается...

Проектанты утверждают что анкерные опоры подобраны по прогибам 1/120 которые взяты из СНиПа Стальные конструкции. Прочел раздел СНиПа - там про опоры ВЛ (я так понимаю что это решетчатые высоковольтные) а у нас 380В на стойках по поселку идет...Мне кажется можно бОльший прогиб допустить... но вот СКОЛЬКО???

Прилагаю чертеж и кусок присланных расчетов

Вложения
Тип файла: pdf Опоры ВЛИ. Нагрузки. Геометрия, Статические расчёты.pdf (104.3 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: pdf Стойки ВЛИ2_1_1_6740 Model (1).pdf (413.0 Кб, 120 просмотров)


Последний раз редактировалось Геодезист56, 19.01.2012 в 12:04.
Просмотров: 3659
 
Непрочитано 19.01.2012, 12:03
#2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


не забудте о моменте от возможного крена фундамента
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 12:05
#3
Геодезист56


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
не забудте о моменте от возможного крена фундамента
Подскажите, пожалуйста, как его учитывать?
Геодезист56 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 12:20
#4
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


берете максимальный крен по СП основания строите деформируемую схему и получаете... как то так. Но мне ближе типовые решения (там уже все указано и посчитано). А наши расчеты во многом шаманство. (с температурой - уж точно).

опять же устойчивость...
По предельной гибкости приходится завышать сечение, но если считать критическую силу (по Эйлеру например) то имеем запас устойчивости в разы...
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 12:35
#5
Геодезист56


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 14


если концевая анкерная опора наклонится в сторону провода - натяжение ослабнет... А в другую сторону ей вроде бы и незачем наклоняться...
И все же, что Вы думаете по поводу таких толстых опор. - я ниразу не видел таких толстых
Геодезист56 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 12:59
#6
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Геодезист56 Посмотреть сообщение
Заказчик передал нам на завод чертежи опор воздушных линий электропередачи. Но при этом хочет чтобы мы сделали их ТОНЬШЕ.
- Вы уточните может имелась в виду толщина стенки труб?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 13:41
#7
Геодезист56


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- Вы уточните может имелась в виду толщина стенки труб?
нет. Заказчики готовы хоть 20мм стенку сделать. Но чтобы "красиво" было. Изящно, блин. Мы можем им и 530х6 стойки сделать (да хоть 1420х12), можем и 219х30... Но вот что нужно, мы не знаем. А заказчик с проектантами уже в кровь дерутся.

Мы высказали свое мнение - что опор толще чем 325 нам никогда не заказывали, а тут есть 426 и 530 трубы... Говорят что кабели в 2 ряда идут... но сомнительно. Да и есть сомнения что такие строгие требования по прогибам предъявляются
Геодезист56 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 15:24
#8
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


скажу сразу, можно уменьшить с 5 мм до 4 мм, с 6 мм до 5 мм.
и помните золотое правило: кто сомневается - тот делает расчет!
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 15:37
#9
Геодезист56


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
скажу сразу, можно уменьшить с 5 мм до 4 мм, с 6 мм до 5 мм.
и помните золотое правило: кто сомневается - тот делает расчет!
такие тонкие трубы неудобно сваривать с толстостенными коническими переходами. Они тоньше 8мм не получаются (у нас оборудование такое).

Суть вопроса другая - Заказчик хочет стойку с маленьким наружным диаметром и готов оплатить нерациональное увеличение массы за счет толстостенности. Мы на заводе не против. Против проектанты. Аргументируют прогибами из СП 16.13330.2011.
Геодезист56 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 16:01
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вы решение прооектантов не отмените.Пусть заказчик им дает задание на тонкие трубы
igr вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 16:06
#11
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


нет вы должны понимать, что это опоры анкерные, по крайней мере это написано у вас на чертеже, уменьшая толщину стенки, до разумной толщины разумеется, мы увеличиваем радиус инерции, что в свою очередь идет в плюс опоре, но уменьшить диаметр и увеличить толщину стенки это даже усугубит дело, я понимаю что вы не проектировщик, и тем более не металлист, поэтому и изясняюсь в эпистолярном жанре. одним словом, проектировщики правы
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 16:52
#12
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


удалено

Последний раз редактировалось Alter54, 19.01.2012 в 17:04.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 16:58
#13
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Геодезист56 Посмотреть сообщение
Заказчик передал нам на завод чертежи опор воздушных линий электропередачи. Но при этом хочет чтобы мы сделали их ТОНЬШЕ.
Опять старая тема.
Вы поймите это - именно Вы (а не проектировщики котрые имеют допуск) в данном случае будете нести ответственность за ваши опоры, поскольку делаете их не по проекту, а по своему разумению. Начерта Вам разборки с прокуратурой...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 17:03
#14
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Если Вы представитель завода - изготавливайте толстые опоры - Вам же выгодно много метала в изделии

Последний раз редактировалось Alter54, 19.01.2012 в 17:16.
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 17:09
#15
Геодезист56


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Вы поймите это - именно Вы (а не проектировщики котрые имеют допуск) в данном случае будете нести ответственность за ваши опоры, поскольку делаете их не по проекту, а по своему разумению. Начерта Вам разборки с прокуратурой...
Мы не будем отступать от проекта. Просто мне уже самому интересно кто прав - Проектант (с трубой 530х6) или практика (по всему городу нет опор толще 426 и проводов на них тьма)
Геодезист56 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 17:11
#16
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Если просто ради интереса, это другое...
Сам расчет прост. Кстати в учебниках есть сбор нагрузок...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 17:23
#17
Геодезист56


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Сам расчет прост. Кстати в учебниках есть сбор нагрузок...
ну проектировщик говорит что это сложная задача, решаемая за много шагов, так как про охлаждении профод укорачивается и тянет столбы они подаются вперед и тд и тп Динамика еще((((
Геодезист56 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с нагрузкой на опоры



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить тип опоры Igorek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.09.2012 14:10
Помогите строителю расчитать балки и опоры Alexstroi Конструкции зданий и сооружений 5 18.06.2011 12:34
Помогите, пожалуйста, решить проблему с геом. изменяемостью опоры под шламопровод Otche Alozo SCAD 2 20.03.2011 14:07
Помогите определиться с полезной нагрузкой Dargan Конструкции зданий и сооружений 16 28.08.2008 12:46