После сбоя аннотативность в файле стала слетать появляются новые слои типа "имя слоя"@20(10...100 зависит от масштаба аннотации) а в них уже размер текста соответственно в это же количество раз увеличен и в свойствах объект уже не аннотативный
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.

Последний раз редактировалось Vtrk, 01.02.2012 в 08:20.
Просмотров: 2207
 
Непрочитано 31.01.2012, 20:57
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


Версия AutoCAD? В какой версии dwg выполняется сохранение файла? Наличие пакетов обновлений на AutoCAD?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 22:03
#3
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


ACAD 2008 началось после обновления SP1. В ACAD без SP1 файл не открывается. В 2009 аналогично все слетает
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 23:01
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
В какой версии dwg выполняется сохранение файла?
Я не зря спросил. И, кстати, какие дополнения (типа СПДС GraphiCS) установлены?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 23:29
#5
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


Я понял к чему вы клоните (поведение похоже на то как-будто сохраняеш в 2004 или открываеш в 2006 появляются названия типа @20 и т.д) сохраняет в формате 2007 . Приложения СПДС 7
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2012, 11:19
#6
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


Посмотрел у других СПДС генерирует имена таких слоев может кто знает как отключить?
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 14:44
#7
Angel_and


 
Регистрация: 17.09.2012
Сообщений: 62


не вижу диалогового окна для добавки значения аннотативного scale объекта в частности мультитекста. вообще-то он и на текст простой не реагирует. может и реагирует но уж как-то по-партизански.
попробывала способы которые знаю, чтобы вызвать это окно
из modify - annotative obj. scale - add scale ... нифига
properties - annotativn. scale на ... точки нажимаю - диалог не продолжается
через быстрые св-ва тоже нафиг посылает
что я могла такое вытворить , естественно не спецом, чтобы Автокaд так начал меня динамить и игнорить мои действия?
спасибо заранее
__________________
что такое любовь по сравнению с Автокадом ?
Angel_and вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слетает аннотативность мультитекcта



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Слетает аннотативный размерный стиль Yuzer AutoCAD 4 06.04.2018 15:23
Постоянно слетает галочка масштаб в единицах пространства листа MeshIN AutoCAD 28 06.12.2016 06:14
слетает выравнивание мультитекста в AutoCAD 2009 nick005 AutoCAD 6 06.09.2011 17:24