Допускается ли устройство проемов в несущих стеновых панелях?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допускается ли устройство проемов в несущих стеновых панелях?

Допускается ли устройство проемов в несущих стеновых панелях?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.03.2012, 09:37 #1
Допускается ли устройство проемов в несущих стеновых панелях?
AVS
 
Конструктор
 
Украина
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 115

Допускается ли устройство проемов в несущих стеновых панелях?
Стоит вопрос об объединении двух квартир путем устройства проемов в несущих стеновых панелях с перекрытиями - панель на комнату.
Шестой этаж девятиэтажного дома.
Просмотров: 3938
 
Непрочитано 06.03.2012, 09:55
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Мальганов А.И. и др. Атлас схем и чертежей. Лист 184.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 10:03
#3
AVS

Конструктор
 
Регистрация: 30.12.2008
Украина
Сообщений: 115


Спасибо.
По технологии устройства проемов в принципе вопросов не возникает. В кирпичных зданиях устраивали неоднократно.
А вот с панельными....
В нашем городе еще лет 10 назад был введен некий мораторий на устройство таких проемов. Тогда все было на контроле Инвестэкспертизы.
Сейчас, к сожалению, заказчик сам волен решать нести ему объект такого объема в экспертизу или нет.
AVS вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 10:12
#4
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AVS Посмотреть сообщение
заказчик сам волен решать нести ему объект такого объема в экспертизу или нет.
как же сейчас клево стало....

Если неошибаюсь, любой проект затрагивающий нес.конструкции, должен пройти экспертизу, допустимо негосударственную. иначе БТИ ничего не зарегестрирует.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 10:14
#5
Гравитатор

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2008
Украина
Сообщений: 77


Но, учитывайте материальную ответственность за выдачу проектной документации с нарушениями норм - штраф 102 тыс.грн для проектной организации и 15,3 тыс для ГИПа. С некоторыми "скользскими" заказами лучше не связываться.
Гравитатор вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 10:16
#6
AlexRudz

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 124


Мы делали на первом этаже 9этажного дома. Проем 1м. Узла сейчас уже не найду, но суть опишу. Делали раму из швеллеров по контуру проема(с 3х сторон) и небольшой нюанс: при вырезании проема не обрезали нижнюю арматуру панели(дом был новый и найти чертежи панелей, с привязкой арматуры, проблем не составило), т.е у нас получился небольшой порожек.
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 10:17
#7
Гравитатор

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2008
Украина
Сообщений: 77


Но, учитывайте материальную ответственность за выдачу проектной документации с нарушениями норм - штраф 102 тыс.грн для проектной организации и 15,3 тыс для ГИПа. С некоторыми "скользскими" заказами без прохождения экспертизы с получением положительного заключения лучше не связываться. Эксперты тоже несут материальную ответственность....
До этого эксперты согласовывали устройство проема шириной до 1,2 м, расчет металлоконструкций соответственный, т.к. затронутая панель в передаче нагрузок уже не участвует.
А вообще, если жива проектная организация,выполнившая проект дома, то без ее согласования юридически скользско.

Последний раз редактировалось Гравитатор, 06.03.2012 в 10:25.
Гравитатор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 10:17
#8
AVS

Конструктор
 
Регистрация: 30.12.2008
Украина
Сообщений: 115


Заказчик получает на руки согласованный в Городской архитектуре проект.
Если хочет - несет в экспертизу, потом в ГАСКе получает разрешение на производство работ.
Или сразу идет в ГАСК и получает документ такого же содержания.
AVS вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 10:30
#9
Гравитатор

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2008
Украина
Сообщений: 77


Это вопрос или ответ? Городская архитектура выдает разрешение на проектирования исполкома и согласовывает паспорт наружной отделки (для встроенных в дом помещений, например, магазина), больше архитектор не при делах. ГАСК при плановой проверке после регистрации декларации Заказчика осмотром проектной документации определяет нарушения...
Гравитатор вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 23:03
#10
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Хорошо что раньше панельные дома расчитывали на прогрессирующие разрушение и можно вынуть даже несколько несущих панелей и он простоит но вот ведь какая штука , никто не ведет истории "заболевания" домов такими проемами и никто не знает сколько таких "дырок" в здании , если кто-небудь удосужится построить расчетную схему такой панели , потом "продырявить" и усилить по контуру то увидит весь ужас ситуации что обойма не работает а только галочка перед совестью что типо усилил , вы перераспределите усилия на края плиты а именно мембранное напряжение Mz. Я думаю конструктора которые проектировали такие дома "всем отделом перевернулись" в гробах уже не раз.
miko2009 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допускается ли устройство проемов в несущих стеновых панелях?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 5 22.11.2018 10:45
Устройство проемов в несущих стенах 4атланин Конструкции зданий и сооружений 42 07.04.2016 13:53
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Почему не допускается устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчаного раствора в кровельных конструкциях с несущим основанием из профлиста? Evgo Архитектура 1 14.03.2011 13:57