| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет естественной вентиляции в санузлах и душевых
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149
|
||
Просмотров: 7150
|
|
||||
Здравствуйте. Это считается. Считается на скорость до 1м/с по сечению канала при температуре +5С. Собственно летом может работать плдохо, а зимой хорошо или наоборот - как приточка. Все зависит от погоды. Еще раз повторяю Это считается. Пример расчета есть практически в любом учебнике по вентиляции годов этак до 1991.
|
||||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Studentik, а методического пособия нету? где прям ввиде задачи разбирается, а не сверхнепонятные формулы просто даются и расписывается, нужен просто конктретный пример расчета если кто считал, хотел оформительскую часть посомтреть
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2011
Уфа
Сообщений: 88
|
http://tgv.khstu.ru/downloads/downlo...rn&file_id=538 - страница 151