Непрочитано 23.03.2012, 09:49 #1
Усилия в крановых связях
Yura_86
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 16

Приветствую уважаемые форумчане. Столкнулся с такой задачей и уже второй день ломаю голову.

Есть кран и его раскрепление к стенам здания, габариты оных и основное усилие представлены на картинке.

Посчитал по простому на листке бумаги и получил усилия в верхней на картинке связи - 15,43т, второй - 9,35т, нижней - 21,5т. Нагрузку общую (37.3т) разделил пополам на каждый узел крепления связей к крану, т.е. по 18,65т

Посчитал в Лире эту систему и получил другие результаты, при чем если изолированно прикладывать на верхние две и нижнюю связи по 18,65т то результаты идентичные, но если делаю совместную систему связей, результат другой, картинки с результатами в Лире прикладываю.

Склонен полагать что в Лире правильно, а в ручном расчете я не правильно раскладываю силы, но придумать как по-другому их разложить я не представляю, может кто подскажет где я ошибся?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Габариты.jpg
Просмотров: 160
Размер:	127.2 Кб
ID:	76985  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет заладных.jpg
Просмотров: 119
Размер:	42.6 Кб
ID:	76987  

Просмотров: 2839
 
Непрочитано 23.03.2012, 19:05
#2
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув.Yura_86!

Цитата:
Сообщение от Yura_86 Посмотреть сообщение
Склонен полагать что в Лире правильно, а в ручном расчете я не правильно раскладываю силы
думаю разложили Вы силы и в ручную посчитали правильно, а вот по лире что-то наколбасили
Доверяйте своим расчетам!!!
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2012, 19:30
#3
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


А что за нагрузка то? Ветровая?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2012, 17:19
#4
Yura_86


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 16


Ну нагрузка то может и ветровая + какие-то от торможения, вообщем давались уже к крану. Посчитал по статическим уравнениям, вообще результат третий получил, где правда затрудняюсь ответить, принял решение где больше получается, то и брать.
Yura_86 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 08:41
#5
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Может подробнее расскажите, что за кран, что за здание?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 13:03
#6
Yura_86


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 16


Кран башенный, здание монолитное. А какое это к делу отношение имеет?
Yura_86 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 17:27
#7
AizekAz


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 13


Сейчас делаю похожее задание. Ваш ручной расчет не правильный. Вы не учли реакцию одиночной связи в направлении вдоль здания, когда прикладывали нагрузку у спаренным связям. Мой ручной расчет и расчет в ЛИРЕ совпадает. Картинка прилагается.



Также мне кажется, что такой тип направления нагрузки не является самым критичным для системы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Результаты расчета copy.jpg
Просмотров: 101
Размер:	86.6 Кб
ID:	88824  
AizekAz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усилия в крановых связях



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилия в вертикальных связях м/у колоннами Павликов Роман Конструкции зданий и сооружений 38 20.01.2012 13:49
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
усилия в связях antan83 Конструкции зданий и сооружений 14 12.09.2008 16:47
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18