| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Фундаменты под оборудование в неотапливаемых зданиях
Ярославль
Регистрация: 22.11.2011
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 1569
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Заглублять необязательно, при условии замены пучинистых (даже слабо) грунтов на непучинистые на всю глубину промерзания (непучинистый - песок х1.1 к глубине промерзания, неотапливаемое здание х1.1 к глубине промерзания). Таки образом если нормативная глубина промерзания у Вас (например) 1.6м, то заменять грунты нужно на 1.6х1.1х1.1=1.94м
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Фундаменты под оборудование | Малюк | Основания и фундаменты | 2 | 23.04.2012 13:30 |
Фундаменты под оборудование с большими горизонтальными нагру | burch | Основания и фундаменты | 6 | 02.10.2007 17:36 |
Серия Молодечно в неотапливаемых зданиях | AnderGL | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 06.09.2006 10:33 |