| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
По какой серии брать ребристые плиты (обследование)?
глав.спец АСО
Уфа
Регистрация: 09.04.2012
Сообщений: 80
|
||
Просмотров: 11159
|
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 644
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2011
Сообщений: 19
|
так они и до сих пор во всю применяются, только название поменяли (с понтом модернизировали что-то, вот название и поменяли).
А можно пооффтопить, ну чтоб новую тему не плодить? Кто-нибудь, назовите наиболее распостранёные типы плит. За ответ заранее благодарен. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 644
|
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Не все марки написал. Еще были ПКЖ-6.... не по серии.
Цитата:
Есть новее серии, где по скаду они посчитаны. Последний раз редактировалось tankist, 29.06.2012 в 16:55. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 644
|
Уважаемый tankist я знаю, что были ПКЖ6, ПКЖ7 и ПКЖ8 по спецчертежам, предназначенные для покрытий с повышенными нагрузками от "снеговых мешков" (читал Ваш справочник по ЖБК 1959 года издания, кстати Огромное Вам СПАСИБО за отличнейший справочник), но вопрос то был
да и здание то потому и не стал советовать лишнего, дабы не морочить человеку голову лишней информацией!!! |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 644
|
Посмотрите эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=928244
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 12
|
Помогите, пожалуйста!
Проводим обследование одноэтажного здания хлораторной (1972 год постройки). В расчетах приняли ребристые плиты 1,5х6 м(с 2 стержнями диаметром 16) серии ПК-01-111. Заказчик утверждает, что эта серия уже не выпускалась в этом году. Так вот, может, кто знает, в каком году прекратилось производство и, все-таки, какой серии брать плиты? |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Цитата:
У вас плита с вутами или без вут? Если без вут, то однозначно по ПК-01-111. Если с вутами, то проблема будет найти серии 1972 года, тогда по шифрам еще были серии. Если арматара А-IIIв, А-IV -шифр 758-66 выпуск II, с арматурой А-IV, А-V, А-VI - шифр 755-66/69 выпуск II (это выпуски по плитам 1,5х6, у меня таких нет). |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка на ребристые плиты | TN-Екатерина | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 04.04.2016 21:34 |
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение | Олюша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.06.2013 16:22 |
Где найти серии на пустотные плиты? | Лена | Разное | 1 | 13.06.2007 21:13 |
Плиты перекрытия в домах серии 1-515/5 | serg_tv | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.06.2007 20:12 |