обследование металлической водонапорной башни
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > обследование металлической водонапорной башни

обследование металлической водонапорной башни

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.06.2012, 00:04 #1
обследование металлической водонапорной башни
yuriygagarin
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 1

братцы выручайте, я занимаюсь ЭПБ мне пердлагают работу по обследованию водонапорной башни, металлической, если кто сталкивался подскажите может есть какая методика или хоть скажите с чем эта работа схожа, по сути это-тот же бак-аккумулятор. только немного повыше, в связи с этим должны быть какие то особенности обследования и соответственно какие то критерии оценки тех же утонений и вертикали......??????
Просмотров: 3313
 
Непрочитано 29.06.2012, 09:19
#2
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Я не знаю какие нормативы используются в России по обследованию (и у Вас не указана страна), а я бы в Казахстане руководствовался следующими документами:
1. СН РК 1.04-04-2002 Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений. (для России наверное СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений)
2. СНиП РК 5.04-23-2002 Стальные конструкции. Нормы проектирования - Какой сейчас в России не знаю
3. СНиП РК 2.01-19-2004. Защита стоит констр от коррозии. - тоже
4. ГОСТы по ультразвуку (если для обследования стальных конструкций применять ультразвук - толщинометрия, качество сварных швов)
5. ГОСТ (не помню номер и лень искать) Бетоны тяжелые...
Ну это основные

Вам надо обследовать сам бак (толщина, деформации, качество сварных швов). Металлоконструкции опоры - так же. Определить прочность бетона фундамента, качество крепления опоры к фундаменту. Измерить отклонение башни от вертикально оси. Проверит соответствие ВСЕХ конструкций проекту. Если проекта нет, то провести поверочный расчет конструкций.
А если обнаружите дефекты, то надо выявить причины их появления и найти решения по их устранению.
Да, не забудьте про приборы и инструменты -для определения толщины, прочности бетона (кирпича или что там у Вас), определения толщины металла и качества сварных швов, геодезические приборы (чем отклонения от вертикально оси будете измерять), рулетки, колубмик и пр.
Ну вот как-то так обычно...
nikx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > обследование металлической водонапорной башни



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет металлической башни в SCAD kalgan SCAD 82 23.07.2014 19:50
Обследование водонапорной башни "Рожновского" pusikul Обследование зданий и сооружений 4 17.05.2011 20:56
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Возможно ли устройство на существующем покрытии металлической башни? wvovanw Металлические конструкции 10 01.11.2010 12:38
Расчет металлической башни bivis333 Металлические конструкции 4 29.08.2005 13:26