По каждой опорой делается геология под ЛЭП?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > По каждой опорой делается геология под ЛЭП?

По каждой опорой делается геология под ЛЭП?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2012, 19:41 #1
По каждой опорой делается геология под ЛЭП?
rossecorp
 
Регистрация: 14.06.2011
Сообщений: 47

Просто из интереса. Если у линии протяженность в километрах - геология делается под каждую опору или нет?
Просмотров: 3211
 
Непрочитано 06.07.2012, 20:01
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


ПД - мало скважин по трассе
РД - на каждую
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 20:45
#3
rossecorp


 
Регистрация: 14.06.2011
Сообщений: 47


Спасибо
rossecorp вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 20:49
#4
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,461


Смотри СП 11-105-97 "ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА".
1. Таблица 7.2 для ПД.
2. Пункт 8.13. На трассах воздушных линий электропередач горные выработки следует размещать, как правило, в пунктах установки опор: от одной выработки в центре площадки в простых инженерно-геологических условиях до 4-5 выработок в сложных условиях.
Глубины выработок следует устанавливать до 8 м для опор на естественном основании (в зависимости от их типа), а для свайных фундаментов промежуточных опор - на 2 м ниже наибольшей глубины погружения конца свай и для угловых опор - не менее чем на 4 м ниже погружения нижнего конца свай для РД.