можно ли в один центральный канал вводить 2 спутника?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > можно ли в один центральный канал вводить 2 спутника?

можно ли в один центральный канал вводить 2 спутника?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2012, 10:56 #1
можно ли в один центральный канал вводить 2 спутника?
Bamboocho
 
Иркутск
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 48

Здравствуйте, товарищи инженеры.

Пришел тут проект от проектировщика ОВ там в один центральный канал входят 2 спутника.
Девятиэтажка, 6 квартир на этаже, в четырех квартирах по одному центральному каналу, и соответственно два спутника (кухня, санузел)

Проектировщик на вопрос - а так можно? - отвечает - а где написано что нельзя?

помогите с решением данного вопроса, а то там ведь люди жить будут )
Просмотров: 2224
 
Непрочитано 11.07.2012, 11:05
1 | #2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Вопрос не в том, что спутники есть (это нормально), а в том, как именно сконфигурирована система - как присоединяются спутники к центральному каналу. Там должна обеспечиваться защита от задымления. Ну, и тяга. Подробности - в СНиП по ОВ и приложениях к нему.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 11:36
#3
Bamboocho


 
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48


Присоединяются они при помощи перетока высотой в 2,8 метра, этого достаточно. а защиту от задымления проверяют при помощи расчета?
Bamboocho вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 14:35
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Не знаю, что вы там называете "перетоком".
Есть
Цитата:
ВОЗДУШНЫЙ ЗАТВОР - вертикальный участок воздуховода, изменяющий направление движения дыма (продуктов горения) на 180° и препятствующий при пожаре прониканию дыма из нижерасположенных этажей в вышерасположенные.
ПОСОБИЕ 7.91 к СНиП 2.04.05-91. Если 2.8 м высота воздушного затвора, то этого достаточно. Расчет на задымление при соблюдении конструктивных условий не делается. По СНиП длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора следует принимать по расчету, но не менее 2 м. Затворы делаются на высоту этажа, это больше 2 м и никогда расчеты не делают.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > можно ли в один центральный канал вводить 2 спутника?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в автокаде можно соеденить два премитива Line в один и цельный тоже Line dextron3 AutoCAD 32 03.02.2025 17:50
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Можно ли два сплайна объединить в один? Дмитррр AutoCAD 1 02.03.2008 12:42
Можно ли спаять 2 сплайна в один? Arximan AutoCAD 1 01.02.2007 12:42
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46