Ищу ГОСТ по обозначению арматуры на чертеже по типу "линейный массив" в подпрограмме Prodject Studio
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу ГОСТ по обозначению арматуры на чертеже по типу "линейный массив" в подпрограмме Prodject Studio

Ищу ГОСТ по обозначению арматуры на чертеже по типу "линейный массив" в подпрограмме Prodject Studio

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2012, 09:30 #1
Ищу ГОСТ по обозначению арматуры на чертеже по типу "линейный массив" в подпрограмме Prodject Studio
Orson
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 150

Доброго времени суток. Возникла ситуация когда ГИП заявил, что обозначение арматуры на чертеже по типу "линейный массив" в подпрограмме Prodject Studio (пример прилагается) не по ГОСТу. Подскажите пожалуйста ГОСТ где указано как именно обозначать армирование стержнями.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример.jpg
Просмотров: 283
Размер:	60.6 Кб
ID:	83960  

Просмотров: 4806
 
Непрочитано 18.07.2012, 13:22
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


ГОСТ 21.501-93
СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 13:27
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: L=15850 не может быть
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 13:34
#4
rzinnurov


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Offtop: L=15850 не может быть
Offtop: может может, если есть узел перепуска и соответств. примечание как к чертежу так и к спецификации
rzinnurov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 02:09
#5
Orson

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 150


Да я в описании указал что размеры без учета нахлеста, нахлест не менее 30 диаметров. Спасибо... что то я не сообразил по поводу СПДС
Orson вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 09:35
2 | #6
rzinnurov


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
Да я в описании указал что размеры без учета нахлеста, нахлест не менее 30 диаметров. Спасибо... что то я не сообразил по поводу СПДС
Offtop: еще нужен узел размещения смежных стыков в плане. еще пишем примечание:
Цитата:
Стыки стержней вязаных сеток внахлестку без сварки должны располагаться вразбежку по длине элемента. При этом площадь сечения рабочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии менее длины нахлестки, должна составлять не более 50% общей площади сечения растянутой арматуры. Продольное смещение осей стыков должно быть не менее 1,5 длины нахлестки.
30d - для сжатой А400 и В25, а для растянутой 41d



ГОСТ 21.501-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей
ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

ни один из этих документов не поможет вам, есть подобное обозначение в пособии "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию"
ФГУП «НИЦ «Строительство» НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, но оно не аргумент в вашем вопросе, по той же причине наш гл.инж. не разрешает так армировать - линейными массивами с обозначением зон распределения по типу Prodject Studio. было бы неплохо, если бы дейсвительно нашелся аргумент, что так допускается по нормативной документации, мне не удалось найти таковой

Последний раз редактировалось rzinnurov, 19.07.2012 в 09:57.
rzinnurov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2012, 10:09
#7
Orson

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 150


Мм... Вот оно как. =) надо же. Век живи век учись
Orson вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2012, 10:55
#8
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Цитата:
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
... ГИП заявил, что обозначение арматуры на чертеже по типу "линейный массив" в подпрограмме Prodject Studio (пример прилагается) не по ГОСТу.....
А где в ГОСТе написано, что так обозначать нельзя? Что не запрещено, то разрешено.
Всегда обозначал армирование плит таким образом - вопросов не было. Работаю в СПДС - там, вроде, все по ГОСТУ СПДС.
Пример можно глянуть у Тихонова - Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Это, кончено, не ГОСТ, но всё же.

Вот, кстати, выдержка из ГОСТ 21.501-93:
" 3.3.13. На схеме армирования применяют следующие упрощения:
1) каркасы и сетки изображают контуром в соответствии с рисунком 2;
2) для обеспечения правильной установки в проектное положение несимметричных каркасов и сеток указывают только их характерные особенности, (диаметр отличающихся по диаметрам стержней и др.) в соответствии с рисунком 3;
3) если железобетонная конструкция имеет несколько участков с равномерно расположенными одинаковыми каркасами или сетками, то их контуры наносят на одном из участков, указывая номера позиций и в скобках — число изделий этой позиции. На остальных участках проставляют только позиции и в скобках — число изделий этой позиции в соответствии с рисунком 4;
4) на участках с отдельными стержнями, расположенными на равных расстояниях, изображают один стержень с указанием на полке-линии выноски его позиции, а под полкой линии-выноски — шаг стержней в соответствии с рисунком 5.
Если шаг стержней не нормируется, то рядом с обозначением стержней указывают в скобках число стержней в соответствии с рисунком 6;"

Тут про диапазон распределения ничего не сказано, но и не запрещено.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2012, 12:05
#9
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
Возникла ситуация когда ГИП заявил, что обозначение арматуры на чертеже по типу "линейный массив" в подпрограмме Prodject Studio (пример прилагается) не по ГОСТу.
А чтож Вы не спросили, а что не так в программе и в ее обозначении у ГИПа. То что в ГОСТе не указано необходимость наличия зоны распределения стержней, так там и нет запрещения этого. Мало того если посмотрите черт. 5 из ГОСТа 21.501-97, то в данном чертеже написано пояснения в какой зоне укаладывать стержни, т.е. другими словами в ГОСТе обозначено указание зоны распределения текстово, но вы также можете обозначить его графически, это же не запрещено.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу ГОСТ по обозначению арматуры на чертеже по типу "линейный массив" в подпрограмме Prodject Studio



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 666 07.06.2023 14:00
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.10.2022 11:50
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55